TIA Tasterschaltung für Beleuchtung

kami

Level-1
Beiträge
103
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe in meinem Neubau eine S7-1200 laufen. Ich habe einen FB der über einen Taster (Input) immer einen Ausgang als Eltako-Schaltung ein und wieder ausschaltet. Also ganz simpel.

Nun kann ich ja über UND oder ODER Verknüpfung da mehrere Taster einfügen.

Ich möchte nun gerne folgende Kopplung erreichen. Drei Taster sind für 2 Lampen da. Der erste Taster soll Lampe A nur ein und ausschalten. Der zweite Taster soll Lampe B nur ein und ausschalten. Der dritte Taster soll aber folgendes tun:
1. Wenn Lampe A oder B an ist dann soll er die andere Lampe anschalten.
2. Wenn Lampe A und B aus sind dann soll er beide einschalten.
3. Wenn Lampe A und B an sind, dann soll er beide ausschalten.

Wie realisiere ich das am besten?

Vielen Dank.

Gruß kami
 
Hallo,
du nimmst den dir schon bekannten Eltako-Programmteil für einen Merker. Vorher bildest du dir per ODER der Ausgänge den Vor-Zustand dieses Merkers. Nun der "Eltako". Danach weißt du den Merker in Verbindung mit dem Taster den Ausgängen als "S" zu ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht so umständlich denken oder mit KV-Logiktabelle arbeiten und zusammenfassen/kürzen.

Einfacher formulierte Funktion des Taster 3:
Wenn beide Lampen Ein sind, dann beide Lampen ausschalten, sonst beide Lampen einschalten.

Code:
   S1        FM1     S1_Puls
---| |-------(P)-------( )

   S2        FM2     S2_Puls
---| |-------(P)-------( )

   S3        FM3     S3_Puls     QA        QB     S3_Auspuls
---| |-------(P)-------(#)-------| |-------| |-------( )


 S1_Puls     QA     S3_Auspuls   QA
---| |-------|/|---+---|/|-------( )
                   |
 S1_Puls     QA    |
---|/|-------| |---+
                   |
 S3_Puls           |
---| |-------------+

 S2_Puls     QB     S3_Auspuls   QB
---| |-------|/|---+---|/|-------( )
                   |
 S2_Puls     QB    |
---|/|-------| |---+
                   |
 S3_Puls           |
---| |-------------+
('tschuldigung für die schnelle Komplettlösung ;))

Harald
 
So kann man es auch formulieren, ist so eventuell etwas leichter zu verstehen:
Code:
 S1_Puls     QA     S3_Auspuls   QA
---|/|-------| |---+---|/|-------( )
                   |
 S1_Puls     QA    |
---| |---+---|/|---+
         |
 S3_Puls |
---| |---+

Harald
 
Zurück
Oben