Hallo Zusammen,
Ich hätte folgende Diskussion, bei der ich auch ein paar nützliche Beiträge hoffen würde:
Ich habe eine SM322 Ausgangsbaugruppe mit 0,5A (keine Relaiskarte) und 16 Magnetventile mit jeweils 22W (0,9A) mit 10% ED.

Die Einschaltdauer von der SPS ist mit 100ms Programmiert... sozusagen ein Schnellöffnungsventil..., d.h. der jeweilige Ausgang ist nur 100ms aktiv.
Die Pausenzeit Beträgt danach ca. 5h... die Ventile schalten abwechselnd, also nicht gleichzeitig...


Kann ich das so machen oder brauche ich zwingend eine Relaiskarte? Was ist eure Einschätzung oder Erfahrung?

Vielen Dank für eure Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Ausgangstransistoren sind meistens P-MOSFET, bei einer S7-200 z. B. MTD2955V von OnSemi. Die sind spezifiziert mit 60V, 12A und einem RdsOn von 185mOhm. Bei 0,9A ergäbe das eine Verlustleistung von rund 150mW und damit eine Erwärmung um 15K (Wärmewiderstand RthJA = 100K/W bei Platinenmontage), also unbedenklich. Die Leiterbahnen auf der Platine dürften das auch mitmachen, zumal die Ventile nicht gleichzeitig schalten.
Eine schnelle Freilaufdiode (z. B. UF4004) oder ein Varistor über der Spule dürfte auch angebracht sein.

Es sollte wohl funktionieren, aber garantieren kann ich´s natürlich nicht.
 