Hallo Zusammen,
Ich hätte folgende Diskussion, bei der ich auch ein paar nützliche Beiträge hoffen würde:
Ich habe eine SM322 Ausgangsbaugruppe mit 0,5A (keine Relaiskarte) und 16 Magnetventile mit jeweils 22W (0,9A) mit 10% ED.
Die Einschaltdauer von der SPS ist mit 100ms Programmiert... sozusagen ein Schnellöffnungsventil..., d.h. der jeweilige Ausgang ist nur 100ms aktiv.
Die Pausenzeit Beträgt danach ca. 5h... die Ventile schalten abwechselnd, also nicht gleichzeitig...
Kann ich das so machen oder brauche ich zwingend eine Relaiskarte? Was ist eure Einschätzung oder Erfahrung?
Vielen Dank für eure Hilfe.