Also, die 0x8er Blöcke sind in der AreaFeedDrive wie folgt belegt:
0x80
Parameter der SINAMICS Control Unit, im HMI "Control-Unit-MD" genannt
Unit entspricht der Nummer des Control Moduls (es können mehrere in einem Antriebsverband vorhanden sein) Unit 1 == CU 1
Column entspricht der Nummer des MD's, z.B. 35 bei p0035
Row ist bei einzeiligen Parametern = 1, bei mehrzeiligen Parametern der Index in eckigen Klammern + 1, z.B. 1 bei p0039[0] oder 5 bei p0039[4]
0x81
Parameter zur Konfiguration der Kommunikation im Antriebsverband, im HMI"Komm.-MD" (vermutlich Kommunikations-MD) genannt.
Ist im HMI nur bei gesetztem Service Passwort sichtbar
0x82
Parameter der SINAMICS Motor Module bzw. Antriebe, im HMI "Antriebs-MD" genannt,
eigentlich die gleichen Daten wie im Block M, aber die Unit / Antriebs - Zuordnung ist anders
Im BlockM entspricht die Unit dem Achs-Index, hat z.B. die Z-Achse den Index 3, so ist ihr Antrieb im BlockM bei Unit 3 zu finden.
Beim 0x82er ist die Zurodnung anders, hab kein System gefunden...
Column entspricht der Nummer des MD's, z.B. 35 bei p0035
Row ist bei einzeiligen Parametern = 1, bei mehrzeiligen Parametern der Index in eckigen Klammern + 1, z.B. 1 bei p0039[0] oder 5 bei p0039[4]
0x83
Parameter des SINAMICS Active Line Module (ALM), im HMI "Einspeisungs-MD" genannt,
Unit entspricht der Nummer des ALM (es können mehrere in einem Antriebsverband vorhanden sein) Unit 1 == ALM 1
Column entspricht der Nummer des MD's, z.B. 35 bei p0035
Row ist bei einzeiligen Parametern = 1, bei mehrzeiligen Parametern der Index in eckigen Klammern + 1, z.B. 1 bei p0039[0] oder 5 bei p0039[4]
0x84 (bisher nicht getestet)
laut einer Doku die LowLevelMan ausgegraben hat,
befinden sich hier Parameter des "TB" (vermutlich "Terminal Block", ein I/O-Erweiterungsboard zur NCU)
0x85 (bisher nicht getestet)hier befinden sich vermutlich dann Parameter der "TM" ("Terminal Module(s)", die analogen/digitalen I/O-Module für den Terminal Block)
In unseren Maschinen sind soweit ich das überprüfen konnte keine solchen Erweiterungsmodule verbaut, daher konnte ich die Bereiche nicht testen.
Werde aber nochmal nachsehen ob mann evtl. mit einer höheren Sicherheitsstufe die leeren MD-Bereiche im HMI findet