TIA S7 1200 mit Beckhoff BK9103 verbinden

Bierboot

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich versuche sein einiger Zeit einen BK9103 via Profinet an eine S7 1200 (1214) zu verbinden, leider ohne Erfolg. TIA V11

Ich habe die GSDML-V2.3 Datei von Beckhoff runtergeladen und in Tia migriert.
Jetzt Kann ich aus folgenden Versionen auswählen.
BK9103 V2.0
BK9103 V2.3
BK9103 V2.3 (mind. FW BB.00)
Welche ist hier die richtige?
Auf dem Beckhoffkoppler steht hinten 3011B8060000.


Wie muss ich die Dip Schalter einstellen damit Tia den Profinetnamen vergibt?

Bei Dip 2 und 10 auf on bekommt der Koppler die IP 192.168.178.69 vom Router dann kann ich die IP anpingen und bekomme eine positive Rückmeldung. Jetzt sollte der Profinetname bk9103-4 sein oder?

Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Vorraus
 
Ok
Hilfe durch Selbsthilfe

Ich habe den Bk9103 nochmals aus dem Router komplett gelöscht. Dip Schalter 1 und 10 auf on. Neustart des BK9103
In TIA Portal BK9103 V2.3 gewählt. Gerätename auf bk9103-1 und Profinetname auf bk9103-1 (ohne .Profinet...)
In die S71200 geladen und es hat geklappt.

Danke trotzdem
 
Zurück
Oben