Step 7 Anbindung Schweisscontroller an S7 via CP343

Ich habe auch noch mal geschaut....
Es gibt für die ET200S, die habe ich auch in dem Projekt, eine serielle Schnittstellenbaugruppe. Das ist die
6ES7 138-4DF01-0AB0
Vielleicht ist die noch besser geeignet??


Zumindest ist die Karte geeignet.... Bei diesen Karten mag ich es nicht das die Schnittstelle direkt angeschlossen wird. Ich hab lieber den Stecker dran und kann für das Testen mal schnell umstecken
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zumindest ist die Karte geeignet.... Bei diesen Karten mag ich es nicht das die Schnittstelle direkt angeschlossen wird. Ich hab lieber den Stecker dran und kann für das Testen mal schnell umstecken
Ja das kann ich nachvollziehen... Gemäss der Bedienungsanleitung scheint die wirklich geeignet zu sein...
 
Moin Koeppken,

wir reden hier vom Widerstandsschweißen, richtig? Weil Miyachi halt. Und für die, die von Chinakram reden, die aktuellen Messgeräte, Schweißsteuerungen kosten so um >=3000€ und sind ca. im Bereich high end angesiedelt. Aber zum Prob.
Willst du den Schweißstrom mit der SPS überwachen, und bei Toleranzabweichung mit der SPS eine Aktion auslösen? Das CT müsste selbst Toleranzgrenzen überwachen können und schaltet bei Verletzung der Toleranzgrenze ein Relais. Dann weiß deine SPS Ausschußteil. Oder will euer QMB, Kunde eine Lückenlose Dokumentation jeder Schweißung, mit allen Schweißparametern? Da würde ich dann zu einer aktuellen Steuerung raten. Z.B Ratia73 Alpha, Netzwerkfähig, mit Software etc. Für ein Handbuch und Technische Hilfe http://www.amadamiyachieurope.de/

Grüße Detlef
 
Zurück
Oben