Step 5 S5-115 UStack Daten unklar

Garog

Level-1
Beiträge
197
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen Fehler auf einer S5 SPS der sehr sporadisch auftritt.
Es hat vermutlich etwas mit der Hardware zu tun, da die Fehlermeldung im S5 für Windows "Quittierverzögerung der Peripherie" angibt.

Nun habe ich mir den UStack angeschaut und bin da etwas verwirrt. Sonst steht doch dabei in welchen Baustein der Fehler aufgetreten ist.
Ich habe ein Bild abgehangen mit der recht mageren Ausgabe des UStacks. S5 ist weit vor meiner Zeit gewesen, könntet ihr mir da ein wenig weiterhelfen ?

Vielen Dank

ustack.jpg
 
Dann schau dir mal den Bstack an. Dort findest du auch den zu letzt bearbeiteten Baustein.
Dann kannst du in den Baustein gehen und dir die Adressen anzeigen lassen.
Auf deinem bis sieht man die rel-saz von 001C. Diese Adresse suchst du in deinem Baustein und ungefähr dort liegt dein Fehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info, aber dort Stand leider auch nichts drin.

Wir haben es inzwischen gefunden. Es war ein abgesetzter Knoten bei dem der Interfacestecker leicht wackelig war.
 
Zurück
Oben