Step 7 Funktion in AWL

caxzy

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Bin Blutiger Anfänger was Step7/SPS angeht und will mich nun einarbeiten und hoffe ihr könnt mir bisschen helfen :( .

Als erste Aufgabe hab ich mir folgendes vorgenommen:

Die Funktion Q=A und (B und C)

in Awl programmieren.

Hab die Hardware konfiguriert und ein FC hinzugefügt.

Die FC ruf ich in OB1 auf:

CALL FC 1
A:=E0.2
B:=E0.4
C:=E0.7
Q:=A1.0

Im FC1 hab ich diese Variablen in der Tabelle definiert.

Wieso kann ich jetzt nicht U "A"
U "B
U"C"
=Q
schreiben?
Fehler:Variable A passt weder zu deklaration noch ist es in der Symboltabelle..
 
"A" wäre der symbolische Name einer globalen Variable, die es bei Dir wohl nicht gibt und die Du auch garnicht meinst.
Die Namen von lokalen Variablen und Schnittstellenvariablen werden mit #... geschrieben:
Code:
U #A
U #B
U #C
= #Q

Harald
 
Zurück
Oben