Hallo Kollegen,

gibt es eine Möglichkeit eine S7-400 Baugruppenträger in einen vorhandenen Profibus einzubinden ?
in dem Baugruppenträger stecken nur E/A Module (keine CPU) ggf kann noch eine Stromversorgung gesteckt werden
Ich möchte eigentlich nicht eine IM 461 o.ä verwenden sondern wenn möglich das komplette Rack in den Bus einbinden

Hat jemand eine Idee ? oder ist es nicht realisierbar ?

danke für die Infos
Gruss
Norton
 
Hallo Norton,

ohne CPU geht da wohl garnichts. Du benötigst eine CPU mit Profibus-Schnittstelle, die du als Slave verwenden kannst. Es gibt noch einen Kommunikationsprozesser für Profibus-DP, der ist allerdings nur als Master zu betreiben. Zudem ist er in etwa genau so teuer wie eine CPU412.