Step 7 Keine Adressvergabe bei Anlagen von Modulen

DelphiFG

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche, in meiner Anlage eine Unterstation durch ein weiteres Modul zu erweitern.

Es handelt sich, wie im Bild im anhang zu sehen, um einen Buskoppler von Phoenix Contact. Bei diesem möchte ich in der Hardwareconfiguration eine weitere DI gruppe einsetzen.

Allerdings habe ich keine Möglichkeit mehr, für das neue Modul die Adressierung zu setzen.
Testweise habe ich mal eine von den vorhandenen gelöscht und versucht, neu anzulegen, dabei das selbe. Ich kann keine Adressen setzen.

Zugegebener Weise hab ich längere Zeit nicht mehr mit Step7 gearbeitet und noch länger ist es her, das ich Module in der Hardwareconfig geändert habe. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass das früher sofort beim Einfügen auf den Slot eingegeben werden konnte bzw. automatisch mit einem freien Bereich besetzt wurde. Oder irre ich mich da und ich mache was anderes grad Grundlegend falsch?

Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?

Mfg Matthias


Nachtrag:

Ich habe vergessen, zu schreiben, das in den Objekteigenschaften der Register für die adressen total fehlt. Bei vorhandenen Modulen mit bereits eingestellter Adressierung ist er da, bei neuen nicht.
Hab mich auch grad nochmal durch die Hilfe durchgearbeitet, aber nichts brauchbares gefunden. Dort steht nur, das die BG angelegt werden muss und dann im Register Adressen die entsprechenden Bereiche eingestellt werden müssen. Des Weiteren ist ebenfalls beschrieben, das die Vergabe der adressen auch per Automatik vonstatten gehen kann, wenn dies die CPU mitmacht. Aber nicht mal das passiert... Ebenfalls habe ich grad noch einmal die GSD Datei neu installiert. Nun ist guter Rat teuer...

Ich habe mal noch einen Screenshot beigefügt, wo die Registerkarte fehlt.
 

Anhänge

  • Hardwareconf.jpg
    Hardwareconf.jpg
    355,8 KB · Aufrufe: 22
  • Hardwareconf2.jpg
    Hardwareconf2.jpg
    381,7 KB · Aufrufe: 14
Zuletzt bearbeitet:
ja. Dort, wo Adressen auf den Slots eingetragen sind, ist das Register noch da. Dort kann man auch alles ändern und einstellen etc. Nur wenn ich Objekte neu anlege, gibt es keinen Adresstab mehr.
 
Habs grad getestet. das Funktioniert, wenn ichs Kopiere. Aber blöderweise hab ich bisher nicht so ein Modul verbaut, welches ich verbauen muss. Und nachträglich ändern sieht uh schlecht aus.
 
Dann scheint mit den GSD Informationen etwas nicht zu stimmen.
Wenn Du auf das Phoenix Device einen Doppelklick machst dann wird ja angezeigt welche GSD da verwendet wird.
Eventuell kann man da auch Updaten/Aktualisieren wenn eine neuer Version installiert ist.
Mit welcher Step7 Version und welcher GSD arbeitest du genau?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist die GSD Datei. Hab grad geschaut, es gibt eine neuere, Stand 2013.

GSDML-V1.0-Phoenix Contact-FL IL 24 BK-PN-V1.0-20110707.xml
Step ist Version 5.5

Wenn ich eine neues Ethernet Device anlege, mit der neuen GSD Datei Stand 2013, dann kann ich wieder Adressen vergeben. Seleb Spiel aus der alten GSD raus und es geht nix mehr in Richtung Adressen.

Sollte ich da das Device einmal komplett neu anlegen mit der neuen GSD und dafür das alte Löschen? Weil ein direkter Update geht nicht.
Entsprechend die Diagnoseadressen setzen wie bei dem alten usw. Oder könnte dies zu unerwarteten Problemen führen? Ich tendiere gerade zu try and Error... Natürlich mit Backup, falls es total in die Hose geht. Macht mich grad ein wenig wahnsinnig.
 
Hi,

ok ich habe das mit der neuen bei mir probiert gehabt da gab es keine Probleme.
Ausgabestand ändern gibt es nicht bei dem Device? Ich habe das zuminest bei mir aktiv wenn ich mehrer GSD zu gleichen Gerät hab.

Ich würde sagen ersetzen der alten projektierung mit der neuen sollte funktionieren.
 
Ok, vielen Dank.

ich hab ja jetzt auch 2 GSD Dateien zu dem BK installiert. Allerdings ist der Button zwecks ausgabestand ändern weiterhin deaktiviert. Aber egal, ich erstell den Spaß jetzt neu mit der neueren GSD.

Nochmal vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DelphiFG,

schade, dass du Probleme mit dem Buskoppler in Step 7 hattest. Mir ist bis jetzt ein solches Verhalten noch nicht zu Gesicht gekommen. Wie ChristophD bereits erwähnt hat, scheint hier irgendwas an der importierten GSDML defekt zu sein.
Bezüglich der "Ausgabestand ändern" Funktion, kommt es leider immer mal wieder zu Schwierigkeiten vor allem bei älteren Produkten. Bei dem aktuellen Inline PROFINET Buskoppler versuchen wir die Kompatibilität soweit es möglich ist sicherzustellen.

Solltest du weitere Fragen zu der Station oder anderen Komponenten von PHOENIX Contact haben, kannst du dich gerne bei uns auf der Hotline melden.

Beste Grüße
Sebastian
 