Step 7 Hand-/Autobetrieb Riesen Problem!!!!

el_toro

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe echt ein riesen Problem. Bin Neuling in diesen Bereich und würde mich sehr über eine Unterstützung freuen.
Hab bei den anderen Beiträgen leider in der Suchfunktion nichts gefunden.
Mein Problem: Hand/Auto-Betrieb

Hand: Wahlschalter (Gruppenschalter 0,1,2,3)
Auto: Ein/Aus Taster

Es is nun so, dass ich über das Panel (TP177A) die Freigabe erteile welche Ventile angesteuert werden dürfen.
Im Handbetrieb funktioniert das aber im Automatikbetrieb wo ich auch anwählen kann welche ventile ich freigebe klappt es leider gar nicht.

Hab da gar keinen Anhaltspunkt wie ich das am besten realisieren soll :(.

Hoffe ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen.

Liebe Grüße!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Idee wäre, dass ich im Automatikbetrieb zuerst die Ventile anwähle und danach auf Automatik Ein drücke. Wenn ich im Automatikmodus bin sollen alle anderen Funktionen im Handbetrieb gesperrt sein. Ich steh da voll auf der Leitung und schaffe es einfach nicht es ins Programm zu bringen :/ .
 
Dein Stichwort:
Poste das Programm, wie weit du bist.

Keiner hier hat Lust dir dein Programm zu erstellen.


bike
 
Stichwort: ODER-Verknüpfung

Ich denke, dein Programm beinhaltet folgendes:
Zwischen Handbetrieb und Automatikbetrieb wird umgeschaltet.
Im Handbetrieb können die Ventile einzeln geschaltet werden, im automatikbetrieb übernimmt die Steuerung das Schalten.

Um nun den gleichen Ausgang mehrmals anzusprechen musst du ODER-Verknüpfungen verwenden.

Merke: Im gesamten Programm sollte jeder Ausgang nur 1x angesprochen werden.
Sonst entstehen Fehler, wie ständiges Schalten des Ausgangs.

Um diese Fehler zu vermeiden, empfiehlt es sich Merker zu verwenden.
Ansonsten musst du alle Verknüpfungen in ein Netzwerk zwängen und dann wird es wieder unübersichtlich.

Also

Merker: Auto Ventil 1
ODER
Merker: Hand Ventil 1
= Ausgang 1


Gruß

 
Zurück
Oben