Step 7 Datentyp DInt mit WinCC ausgeben

knollsimi

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy leute,
Hab ein Problem, das eigentlich gar keins sein sollte. Und zwar soll ich in WinCC ein Ausgabefeld machen, wo der Datentyp DInt ausgegeben wird. Leider kommen da alles nur Rauten (#). Hab die Zeichengröße schon so groß gemacht wie es ging, aber immer das selbe. Weiß echt nicht was da sein kann.

Danke leute
 
WinCC..... :neutral:

WinCC, WinCC-Flexible, WinCC-TIA Basic/Advanced, WinCC-TIA-Professional???
Geht nur ein Tag/Datentyp nicht und alle andere gehen???

Bei Flexible/TIA-Advanced hat man mehrere Möglichkeiten:
a) Anzahl der Stellen zu klein
b) Keine Verbindung zum Tag (Keine SPS-Verbindung oder Adressierung falsch)

Bei WinCC sieht man normalerweise keine Rauten
Wenn die Stellenanzahl nicht passt sieht man 3 Sternchen.
Wenns zum Tag keine Verbindung gibt sieht man ein Warndreieck und das I/O-Feld ist ausgegraut.

WinCC-TIA Professional weiß ich nicht, hatte ich noch nicht.

Ich möchte aber nicht anhand von Rauten-ja/nein raten müssen was du einsetzt...

Wie wärs mit ein paar Screenshots deiner Variablendeklaration und Einstellung deines I/O-Felds, sonst kommt wahrscheinlich nicht viel raus.
 
Zuletzt bearbeitet:
OK...

1.) Du hast nicht WinCC-Runtime sondern WinCC-Flexible-Runtime. Bitte das in Zukunft genau zu unterscheiden da es dabei um prinzipiell 2 komplett verschiedene Programme handelt...
Siehe dazu WinCC und WinCCflexible aus dem HMI-Bereich. Dort solltest die HMI-bezogene Posts auch in Zukunft platzieren.

2.) Aus deinen Screenshots heraus kann ich sehen das es, wie schon vermutet, nicht am Datentyp oder sonst was liegt, du hast Schlichtweg noch keine Verbindung zur CPU.

Dafür gibts ein paarGründe:
Wie Harry1 schon festgestellt hat befindet sich die IP-Adresse deiner SPS in einem ganz anderen Subnetz als das HMI. Sofern du eine funktionierende Routing-Lösung hast um dies zu umschiffen ist das in Ordnung. Jedoch müsstest du, sofern routing angewandt, auch in der Hardware-Konfig deiner SPS den Router(Standardgateway) angeben, sonst is nix mit Routing.

Die wichtigste Frage daher: Kannst du die CPU denn vom Visu-PC aus anpingen?

3.) Du hast auch in deiner Konfiguration ein weiteres Problem....
Wie ich sehe hast du die Konfig komplett manuell erstellt, dabei hast du allerdings sowohl bei der Rack-Nummer als auch beim Steckplatz - 0 stehen.
Wenn du allerdings in die Hardwarekonfig guckst wirst du sehen das sich der CPU-Teil im Rack auf dem Steckplatz mit der Nummer 2 befindet.

Also, als erstes mal sicherstellen dass du die CPU pingen kannst und dann die Steckplatznummer konfigurieren.
 
Zurück
Oben