Morgen zusammen,

ich habe meine SPS wie folgte in der Hardware aufgebaut.



Fehler.JPGAufbau.JPG


Verstehe den Fehler nicht, hab zuerst gerade das liegt an der Simulation, aber das habe ich auch bei der echten SPS.
Alle Baugruppe sind in er Hardware mit der richtigen Adresse versehen, im Programm frage ich diese auch ab.

Komisch ist schon, dass er bei PLCSIM schon stress macht "ungültige Adresse" wenn ich PEW 200 eingebe.
Auf die PEW in der CPU komme ich problemlos drauf. Bei den Erweiterungen über die ETs nicht.


Was mache ich falsch?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Diagnosemeldung steht PEW258. Gibt es ein PEW258?
Ist die HW Konfig in die CPU geladen? Sind die Verbindungen zu den ET200 aufgebaut oder wird auch Busfehler angezeigt?

Harald
 
HI,

PEW258 gibt es auch, gleicher Aufbau wie die 1. ET200.
Hab jetzt nur mal ein ET beispielhaft genommen.

Bis zur SPS bin ich noch gar nicht. Hänge ja noch im PLCSIM.
Wenn ich den E0.0, (1. ET) im PLCSIM setzte, wird dieser mir auch im Programm gesetzt.

Hier Feld 3 und 4

Aufbau_Feld_3_4.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hmm, im EP schreibst Du, daß Du das Problem auch auf der echten CPU hast... ist diese Aussage auch nur "beispielhaft"?
Hast Du die HW Konfig in PLCSIM geladen?
Lade Programm und Systemdaten nochmal in PLCSIM.

Wie groß ist das Prozessabbild der Eingänge? Funktioniert Zugriff auf EW200 statt PEW200?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

stimmt, ich habe es gestern mal in den echten Aufbau geladen.
Aktuell komme ich hier aber nicht dran.

HW Konfig übersetzt und in PLCSIM geladen.
PA steht auf 1024

Zugriff auf EW geht, keine Thema.
 
Warum liest Du aus PEW obwohl die Adressen im Prozessabbild liegen?

Mehr Ideen habe ich momentan nicht, habe jetzt auch keinen Computer mit PLCSIM um das nachzustellen.

Harald
 
Harald danke, dass reicht mir eigentlich.
Samstag morgen, ich stehe auf dem Schlauch, wieso lese ich nicht den EW ein?! Jo, das mache ich. Keine Ahnung was hier mit mir los ist?!

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI,

ok zu früh gefreut.
Hab heute wieder die möglichkeit auf die echte CPU zukommen.

Ich bekomme keine Werte aus den ET200 Baugruppen.
Die Hardware Diagnose sagt mir, Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden.

Erreichbare Teilnhemer: Sehe ich die IP Adressen
 