Hallo zusammen.

Ich habe hier ein Projekt mit 3x IM151-3 6ES7 151-3AA23-0AB0 V7.0.1 Anschaltungen.

Die Anschaltungen sind im HW-Konfig. unsichtbar und es kommt die Meldung das HW-Update zu alt oder unvollständig sein.

Soweit normalerweise kein Problem.

Problem:

Die Baugruppe ist im HW-Konfig Standart Katalog bis V6.1 vorhanden und im Ordner GSD bis V7.0
Trotzdem wird die Anschaltung nicht angezeigt.
Das verschieben der GSD datei vom Ordner GSD in den Ordner ET200S des Katalogs mit speichern in ein neues Katalogprofil (das Standartprofil kann ja nicht bearbeitet werden) brachte kein Erfolg.


Hw-Update habe ich natürlich gemacht.
Über Internetzugriff und über die XML-Datei IM151-3.zip von Siemens unter:

http://support.automation.siemens.c...d&viewreg=WW&nodeid0=19241998&groupid=4000003

Hat jemand einen Tip für mich?

Danke

HWupd1.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

was für eine Step7 Version setzt du ein?
Die Version V7.x der ET200S wird erst ab Step7 V5.5 unterstützt, ein HSP für ältere Step7 Versionen gibt es nicht!

Selbst wenn du die GSD für Version 7.0 hast werden dadurch die Objekte aus dem Katalog nicht angezeigt.
GSD und OM (Object Manager) sind unterschiedliche Objectsets die zwar im Katalog beide dargestellt werden sich aber nicht gegenseitig ersetzen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

ich hatte schon auf STEP7 V5.5 SP4 geupdatet aber meine Signatur noch nicht angepasst.

Für meine Anschaltung brauche ich GSDML oder xml Updates, denke ich.

In der Siemenshilfe (Link) ist von FROFINET GSD-Dateien die Rede die man downloaden kann. Drin steckt eine XML Datei.

http://support.automation.siemens.c...h&searchinprim=0&nodeid0=19241998&redir=false

Womit und wie kann ich die ANschaltung in den HW-Konfig Katalog einbinden dass ich sie auch verwenden kann?

Gruß
 
Hi,

also ich sehe bei meiner V5.5 SP4 Installation die V7.0 im Profil Standard.
Bist du wirklich sicher bei der Version und nicht verwechselst mit V5.4 SP4? (Hilfe -> Info)

Ansonsten kannst du eigentlich nur noch probieren über ein HSP die Daten zu bekommen.
Eine Sammlung der aktuellen HSP für Step7 V5.5 kannst du hier runterladen.

Gruß
Christoph
 
Runter geladen und entpackt.

Bei dem Paket scheint mir aber die gesuchte Version 6ES7 151-3AA23-0AB0 V7.0.1 nicht dabei zu sein.
Nach Installation wirds auch nach wievor nicht erkannt im HW-Konfig.

Mir fällt langsam nichts mehr ein.....
 

Anhänge

  • HWupd2.JPG
    HWupd2.JPG
    406,1 KB · Aufrufe: 12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst du mal unter Hilfe-> Info schauen welche Version jetzt genau bei dir installiert ist?
im HWConfig gibt es noch einen menüpunkt Extras -> Katalog aktualisieren

Aber sieht fast schon ao aus als wenn Deine Installation zerschossen ist.
 
SIMATIC Produkte
Name Version Release Ausgabestand
SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 SP3 V1.4.0.0_1.16.0.7 V1.4.0.0
Automation License Manager V5.3 + Upd1 05.03.00.01_01.01.00.02 K5.3.0.1
SIMATIC OPC-XML-Gateway V11.0 + SP2 K11.0.2.0_2.5.0.8 K11.0.2.0
S7-PLCSIM V5.4 + SP5 + Upd3 K05.04.05.03_01.02.00.01 K5.4.5.3
SIMATIC ProSave V13.0 V13.00.00.00_15.07.00.01 V13.00.00.00
SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2010 SR4 V1.0 + SP3 K1.0.3.0_12.1.0.1 K1.0.3.0
S7-GRAPH Professional 2010 SR4 V5.3 + SP7 K5.3.7.0_1.2.0.1 K5.3.7.0
S7-PCT Professional 2010 SR4 V3.2 V03.02.00.00_01.22.00.11 V3.2.0.0
S7-SCL Professional 2010 SR4 V5.3 + SP6 + Upd2 K05.03.06.02_01.05.00.01 K5.3.6.2
STEP 7 Professional 2010 SR4 V5.5 + SP4 K5.5.4.0_31.1.0.1 K5.5.4.0
SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2010 SR4 V1.0 + SP2 + HF1 K1.0.2.1_2.3.0.1 K1.0.2.1
SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 V1.4.0.0_1.16.0.16 V1.4.0.0



SIMATIC Komponenten
Name Version Release
SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin 13.0 V13.00.00.00_15.07.00.01
Automation Access Control Component 4.0 K04.00.01.00_01.01.00.01
Automation Software Updater 13.0 V01.00.00.00_05.01.00.80
SIMATIC Colour Editor 5.1.16 K05.01.16.00_01.01.00.02
SIMATIC WinCC flexible Runtime Driver (x86) 1.4.0.0 V1.4.0.0_1.16.0.7
License Logon Interface 4.0 K04.00.03.00_01.01.00.02
SIEMENS OPC 3.9 V03.09.00.00_01.15.00.01
OPC-XML-Gateway 11.0.2.0 K11.0.2.0_2.5.0.8
SIMATIC HMI ProSave 13.0 V13.00.00.00_15.07.00.01
SIMATIC HMI Symbol Library 13.0 V13.00.00.00_15.07.00.01
SIMATIC HMI Touch Input 11.0 K11.0.1.0_1.19.0.2
SIMATIC Version View 1.7.9.0 K1.7.9.0_1.2.0.1
SIMATIC Common Services 5.3.15.0 K5.3.15.0_1.1.0.1
SIMATIC Device Drivers 8.4 K08.04.04.00_01.03.00.02
SIMATIC Event Database 5.5 05.05.04.00_01.01.00.24
SIMATIC GRAPH-Visualisierung 5.2.3.0 K5.2.3.0_1.2.0.1
SIMATIC GSD CONTROL 3.5.6.0 K3.5.6.0_2.1.0.1
SIMATIC GSD Interpreter 2.4.2.0 K2.4.2.0_16.1.0.1
SIMATIC Interface Editor 5.4.18.0 K5.4.18.0_4.3.0.1
SIMATIC Extended Interfaces 5.4.6.0 K5.4.6.0_1.1.0.1
SIMATIC LanguageSupportTool 5.8.3.0 K5.8.3.0_1.1.0.1
SIMATIC Condition Editor 5.4.4.1 K5.4.4.1_1.2.0.1
SIMATIC NCM 5.5.4.0 K5.5.4.0_31.1.0.1
SIMATIC Process Diagnosis Base 5.3.12.1 K05.03.12.01_01.02.00.01
SIMATIC Process Diagnosis Database 5.3.6.3 K05.03.06.03_01.01.00.01
SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL 5.2.3.0 K5.2.3.0_1.1.0.1
SIMATIC Grid Control 2.6.0.0 V2.6.0.0_2.1.0.1
SIMATIC S7-Status-OCX 5.3.11.0 K5.3.11.0_2.1.0.1
SIMATIC Technological Parameter Assignment 5.3.11.0 K5.3.11.0_6.1.0.1
SIMATIC X-Ref Control 5.2.8.0 K5.2.8.0_2.2.0.1
SIMATIC SCL Compiler 5.3.8.1 K05.03.08.01_01.04.00.03
SeCon 2.1.0.0 V02.01.00.00_01.04.00.02
SIMATIC SCS 7.1 K07.01.07.00_01.28.00.01
SIMATIC WinCC flexible OCX 1.4.0.0 V1.4.0.0_1.16.0.7
SIMATIC WinCC flexible Simulator 1.8.3.0 K1.8.3.0_1.20.0.15
SIMATIC WinCC flexible Tag Simulator 1.4.0.0 V1.4.0.0_1.16.0.7
WinCC Runtime Advanced Simulator 13.0 V13.00.00.00_15.07.00.01
 
Katalog aktualisieren auch nach jedem Update Versuch gemacht.

Eine defekte Installation, danach siehts eigentlich nicht aus.
Aber wenn nichts hilft muss ich wohl neu installieren und hoffen..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es eine Möglichkeit die passende .hsp Datei aus einem funktionierendem System zu extrahieren und manuell in mein System einzubinden?

Welche Pfade?

Würde den Versuch einer Neuinstallation sparen.
 
Hi,

also ich habe gerade auf ein frisches Image von gestern mit Step7 Professional 2010 SR3 geschaut.
Da ist die Baugruppe ebenfalls mit Version V7.0 gelistet im Katalog.
Also irgendwas muss da bei Dir ja kaputte sein.
Kannst du mal folgendes Kontrollieren:

existiert die Datei /ProgramData/Siemens/Automation/Step7/S7Data/S7HWPRF/D/S7FPIO_D.cat ?
Diese mal in einem Editor öffnen und schauen ob dort der String "IM151-3 PN ST V7.0" zu finden ist

Das einzige was mir noch einfalle würde wäre die Daten nochmal komplett erzeugen zu lassen:
Alles SIMATIC Programme beenden
Im Verzeichnis /ProgramData/Siemens/Automation/Step7/S7Met alle .dat Files , alle.log Files und alle .cmf Files löschen
Simatic Manager starten, HWConfig starten und schauen ob die Einträge jetzt da sind

Gruß
Christoph
 
Die Datei gibt es nicht. Nicht in dem Pfad und auch sonst nirgends.

Die genannten Dateien habe ich gelöscht und danach den HW-Konfig ausgerufen. Im Katalog (aktualisiert) kann ich keine Änderungen feststellen.

Ich installiere jetzt mal das STEP 7 Paket drüber. Mal sehen ob das was bringt.
 
Ein "drüberinstallieren" war nicht zielführend.

Ich werde morgen ein neuinstallieren + frische Installation probieren.

Für heute ist erstmal gut.

Ich danke Dir für Deine Hilfe & Zeit.
 
Gelöst:

STEP S7 deinstalliert und STEP 7 Prof. 2010 SR4 von CD neu installiert. Noch immer kein 6ES7 151.3AA23-0AB0 V7.0 im Hardwarekatalog verfügbar. :-(

HSP Package von Siemens downgeloaded, installiert. Kein Erfolg.

In einem anderen PG in der C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\S7HWINFO\suppliedhsps.xml nach 151-3AA23 gesucht und dies gefunden

<HWK:OBJECTNAME>ET 200S IM151 3AA23 V70</HWK:OBJECTNAME>
<HWK:OBJECTID>0206</HWK:OBJECTID>
<HWK:FILENAME>s7h0206x.hsp</HWK:FILENAME>
<HWK:MLFB>6ES7 151-3AA23-0AB0</HWK:MLFB>
<HWK:FIRMWARE>V7.0</HWK:FIRMWARE>
<HWK:STEP7VERSION>V5.5.0.0</HWK:STEP7VERSION>

jetzt ist der Name der .hsp Datei bekannt.

Auf einer alten CD "STEP7 V5.5 UPDATE" die Datei gefunden und installiert.

Läuft.
 
Moin.

Auf meiner DVD ist sie auch drauf. Wurde aber weiß der Geier warum, nicht mit installiert.
Zwei mal hab ich die DVD installiert und sie wurde nicht mit installiert.

Im HSP Paket dass man sich bei Siemens downloaden kann, war sie auch nicht dabei.
 