Step 7 Analogeingangskarte 6ES7331-1KF02-0AB0 4-20mA -> Was wird angezeigt?

Hallo Nethacks

Also der Wert, der von der Baugruppe bereitgestellt wird, ist immer 0 ...27648.

Was du dann daraus machst liegt ja bei dir.
Wie soll denn die Karte wissen was du angeschlossen hast.

0...10 bar, 0...150°C, 5...500A, 0..20cm, das muss du im Skalierbaustein schon selber machen.

Gruß
Bernhard
 
Moin,

guggst Du in den Baugruppendaten ein Kapitel vorher "Analogwertdarstellung": wenn der Eingang als 4-20mA eingestellt wird dann 4mA = 0 und 20mA = 27648.

Harald
 
Ok. Habe ich verstanden.
Wenn ich also 4-20mA eingestellt habe und einen 0-10bar Sensor habe, müsste
es so funktionieren:

L PEWXXX
ITD
DTR
L 2764.8
/R
T #Druck
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Theoretisch hast du recht.

Wenn du allerdings, so wie von PN/DP vorgeschlagen, den Abschnitt zur "Analogwertdarstellung" liest, wirst du feststellen das die Karte bei Sensorfehler (<4mA) -32768 und bei (>21mA) 32768 (wenn ich die Zahlen jetzt richtig in Kopf habe)

Bei deiner Umformung hast du da ein schnell Problem.

Verwende lieber die FC104-SCALE (Analogeingangswert skalieren) und FC105-Unscale (Analogausgangswerte skalieren) aus der Standard-Library / TI-S7-Converting Blocks.
Die haben definierte Fehlerreaktionen (Ausgabe 0 + Fehlercode).
 