Step 7 Sicherheits Steuerung 315f-2 PN/DP Werkseinstellungen, Rücksetzen, neues Projekt

shadowdb

Level-1
Beiträge
115
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
da ich relativ wenig mit F-Hardware zu tun hab, hier eine kurze Verständisfrage.
Ich hab eine 315f (6ES7 315-2FJ14-0AB0) im Labor für IBN Vortests.

Ein Kollege hatte bereits ein Projekt darufgeschrieben.

Ich will die CPU für ein anderes Projekt für Vortests nutzen - und stolpere über ff. Nervigkeiten:

- Im Primary Setup Tool erscheint die CPU nicht (?!??) - kann keine neue IP setzen...
- Wenn ich nach IP umkonfigurationen das Teil ansprechen kann, bekomme ich beim HW-Laden eine miese Verweigerung:
"Das auf der Baugruppe befindliche Sicherheitsattribut kann nicht durch eine Projektierung ohne Sicherheitsattribut überschrieben werden.
Das Laden wird nicht ausgeführt."

Hat jemand eine Idee, wie man das fix lösen könnte?

Euer Schatten
 
Problem1: PC und CPU direkt verbinden, für mich klingt das so als wenn das über Router geht dann findet PST die Teilnehmer nicht
Problem2: MemoryCard formatieren, am besten über einen externen MMC Prommer oder mal über Step7 online probieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prob1, geht leider nicht über Router. Die CPU steht in STOP, STOP LED blinkt langsam. Wie die in den Zustand gekommen ist, k.a. vielleicht waren die LAde Versuche zuviel des Guten.

Prob2, Prommer hab ich leider nicht. War bislang nie nötig.

Evtl. kann mir ja jmd. mit einem Image (firsch formatiert) helfen?
Ich habe hier ff 2 MMC:

2MB S C-B1 ES:01 MLFP: 6ES7-953-8LL20-0AA0

4MB E2: S C-R9D29952 MLFP: 6ES7953-8LM00-0AA0

Nur leider keinen Prommer im Zugriff.

Über suche im Forum sind die Beiträge mit MMC Image reichlich alt ...

Wäre sehr dankebar für eine Idee ...

Euer Schatten
 
hast du das projekt von dem kollegen? und das passwort für den safety-teil?
wenn ja, nimm dieses projekt und änder in der hw-config das du kein safety programm hast. dann hw neu übertragen.
sicher ob das so funktioniert bin ich aber nicht. noch nie getestet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du das projekt von dem kollegen? und das passwort für den safety-teil?
wenn ja, nimm dieses projekt und änder in der hw-config das du kein safety programm hast. dann hw neu übertragen.
sicher ob das so funktioniert bin ich aber nicht. noch nie getestet.

Genau DAS geht leider nicht. Wird verweigert. Genauso schon versucht.

Jedoch hat es mit der "Formatierfunktion" und einem Image aus den "grauen" Zonen des russischen Teils des internets geklappt. (Google hat geholfen.)
Jedoch musste ich das Formatieren mindestens 10x probieren.

Gruß Euer Schatten
PS: Solche Freitage müssen irgendwie immer die Nummer 13 haben, anders is es nicht erklärbar...
 
Prob1:
Wenn Du Step7 hast, dann brauchst Du kein PST. Nimm "Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" um der CPU eine temporäre IP-Adresse zuzuweisen (hält bis zum nächsten Ausschalten oder Urlöschen). Danach eine HW Konfig mit der endgültigen IP-Adresse laden.

Harald
 
Prob1:
Wenn Du Step7 hast, dann brauchst Du kein PST. Nimm "Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" um der CPU eine temporäre IP-Adresse zuzuweisen (hält bis zum nächsten Ausschalten oder Urlöschen). Danach eine HW Konfig mit der endgültigen IP-Adresse laden.

Jo, bekannt. Nur die CPU315f wird dort nicht gefunden :(

Alle anderen CPUs hier im Test-Netz melden sich korrekt.
Aber mit neu-formatierter MMC (s.o.) und Alt-Projekt, und einer hardnäckigen HW-Reseterei mit MRES (und 2-3 Stund nerviger Geduld) konnt ich das Teil wenigstens wieder anpsrechen.
S7-CPU + MMC ist nicht wirklich lustig. Nächste Woche wird ein Eprommer besorgt... und ein paar Neue Reserve MMCs)

Vielen Dank an Alle!

Euer Schatten
 