Hi,
hat schonmal jemand erfolgreich die 64 Bit Datentypen einer 1500 am Panel darstellen können?

In der V12 kann die Panelsimulation nämlich nicht den vollen Wertebereich anzeigen.
Ein LInt kann in der SPS einen Bereich von -9223372036854775808 bis +9223372036854775807 abbilden.
Die HMI-Simulation macht aber nach festen 15 Stellen dicht. 123456789012345 funktioniert also noch, kommt eine Stelle mehr hinzu gibt es einen Konvertierungsfehler.

Hab leider keine Hardware um das zu testen, und in der V13 stürzt bei mit PLCSIM für die 1500 immer ab.
 
Hi Thomas,

da hast du mich ja auf was gestoßen. Ich hab mal ein bisschen rumprobiert. Bisher habe ich noch kein Panel bekommen, das den vollen Wertebereich von LINT mit voller Genauigkeit kann.
Die neuesten Firmware-Versionen die sich in unsere Projekte verirrt haben wandeln das LINT in ein LREAL, damit gehen dem Wert Stellen verloren aber wenigstens stimmt die Größenordnung.

Die Abteilung die die Panels macht scheint wenig bis nicht mit der Abteilung welche die CPUs macht zu reden :-(