Step 7 Real Wert Speichern

caxzy

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich will am Ende eines Zyklus einen Real Wert abspeicher um ihn im im nächsten durchlauf mit verrechnen zu können.
Abweichung = Abweichung_alt;

Nur geht das nicht direkt mit Real Werten?

Hat da jemand eine Idee?
 
Das sollte aber gehen, wenn Du eine STAT-Variable in einem FB benutzt.

In einem FC mußt Du auf INOUT ausweichen und außerhalb global abspeichern.
Oder zur Not halt generell global.


Es steht zu vermuten, dass Du jetzt Temp benutzt, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe Temp benutzt, muss aber nicht unbedingt Temp sein.
Mit stat in AWL:
L #abweichung
T #abweichung_last
Denke mal das müsste so klappen?
Welcher FUP Baustein würde das denn realisieren?
 
Könnte natürlich ein Additionsbaustein verwenden, und jedesmal mit 0 Addieren und das Ergebnis abweichung_last zuordnen..
Muss doch auch noch anders gehen, da der Plan als FUP erstellt werden muss, kann ich die AWL Anweisung nicht verwenden..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe Temp benutzt, muss aber nicht unbedingt Temp sein.
Falsch, darf nicht Temp sein. Da liegt der Fokus.

Mit Temp kann man nicht von Zyklus zu Zyklus speichern!

Auch wenn das in gewissen Situationen funktioniert und dadurch was anderes suggeriert. Gar nicht erst angewöhnen!
 
Zurück
Oben