TIA TIA update-Problem FW für DP-Master

Jörg_24

Level-2
Beiträge
124
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mitleidende,
hat jemand vielleicht eine Idee wie in meinen Profibusmaster 6GK7 243-5DX30-0XE0 vom 1200er-System aus obiger Nr. von FW V1.1 auf V1.3.3 updaten kann? Alle Versuche nach den verfügbaren Anleitungen und 24MB-card - die ich in den letzten Stunden gemacht habe sind fehlgeschlagen. CPU beginnt zu kopieren (gb/gn wechselblinken bei run/stop) und nach ca. 2s kommt die rote Error-LED synchron blinkend zur run/stop. Auch die update-Funktion aus dem TIA-Tool und Datei <6GK7243-5DX30-0XE0_V01p03p03_V4CPU.upd> geht nicht. Da kommt nach wenigen sec. und Fortschrittsbalken auf 0% die Meldung "Die Baugruppe ist momentan nicht bereit für ein Firmwareupdate". Wie bekomme ich die "bereit"? RUN/STOP/MRES hab ich alles versucht. Reset auf Werkseinstellung brachte auch nichts. Ein Versuch mit der Zwischenversion <6GK7243-5DX30-0XE0_V01p03p03_V3CPU.upd> für V3.x-CPUs wurde direkt als inkompatibel abgelehnt. Den Profibus aus der Hardwareconfig habe ich auch schon schrittweise bis komplett zurückgebaut. Was ich allerdings nicht hier habe ist ein DP-Slave. Aber daran sollte es wohl nicht liegen. (?)
Ich habe eine CPU 1214C FW V4.0 und die kann nur mit FW ab V1.3. Die bekomme ich aber nicht auf den CM1243-5 V1.1 drauf. Laut Big-S soll es aber ganz einfach gehen.
SW ist TIA Basic V13 SP6. Frühere updates mit der selben 24MB Karte auf V2.x er CPU gingen mit meinem Equipment problemlos upzudaten. Dateien auf der Karte scheinen auch i.O.
Hab schon ein paar kleine Projekte mit V13 Basic (ohne Visu) gemacht - ging weitgehend problemlos. Jetzt bin ich etwas ratlos. :confused:
Morgen werde ich wohl mal ein Service-request dazu aufmachen. Es sei denn jemand hat noch die entscheidende Idee...
Gruß, Jörg
 
Hi Jörg,
Du motivierst mich grade sehr.. :-|

Ich habe das gleiche Update vor, allerdings fehlt mir noch die Speicherkarte. Welche Dateien hast du denn auf der 24MB-Card außer 6GK7 243-5DX30-0XE0 V01.03.03_V4CPU.upd?
Evtl. die Karte komplett leeren außer der einen .upd ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo subvexus,
mir wäre es auch lieber wenn es denn funktionieren würde... Auf der Karte sind noch S7_JOB.S7S; __LOG__; crdinfo.bin und das Verzeichnis FWUPDATE.S7S mit der Datei "6GK7 243-5DX30-0XE0 V01.03.03_V4CPU.upd". Mit der nur einen *.upd auf der Karte, das probiere ich noch.
 
Hi,

also laut der Anleitung hast du dann zuviel auf der Karte!


  1. Stecken Sie eine leere SIMATIC MC 24MB-Memory Card in einen SD-Kartenleser, der an Ihren Computer angeschlossen ist.
    Wenn Sie eine SIMATIC Memory Card verwenden, die bereits ein Anwenderprogramm oder ein anderes Firmware-Update enthält, müssen Sie die Datei "S7_JOB.S7S" und alle Ordner (wie "SIMATIC.S7S" oder "FWUPDATE.S7S") löschen, bevor Sie das Firmware-Update herunterladen. Mit dem Windows Explorer können Sie den Inhalt der Memory Card anzeigen und die Datei und Ordner löschen.
ACHTUNG
Löschen Sie nicht die versteckten Dateien "__LOG__" und "crdinfo.bin" von der Speicherkarte.
Die "__LOG__" und "crdinfo.bin" Datei sind für die Nutzung der Karte notwendig. Werden Diese Dateien gelöscht kann die Karte nicht mehr mit den CPU genutzt werden.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90317217

Gruß
Christoph
 
Hi Jörg,
habe das Update bei meinem CM1243-5 eingespielt. Es hat irgendwie funktioniert, obwohl ich nicht ganz den LED-Zuständen nach Anleitung folgen konnte.
Wichtig ist, dass man das richtige Update runterlädt, dieses ist abhängig vom FW-Stand deiner CPU.

Wenn du eine CPU 1214C FW V4.0 hast, sollten nur die 3 Dateien: crdinfo.bin; __LOG__; und die .upd auf der Speicherkarte sein.

Bei meinem Update CPU 1212C FW V3.0 sah es etwas anders aus, dort hatte ich: crdinfo.bin; __LOG__; S7_JOB.S7S; und einen Ordner FWUPDATE.S7S, indem das .upd steckte.

ansonsten habe ich mich an die Anleitung gehalten: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/90317217?func=ll&objId=90317217&objAction=csView&nodeid0=44632657&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent&prodLstObjId=42131407
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...danke für die Infos. Hilft bloß nicht weiter. Der Download vor ein paar Tagen hat die oben beschriebene Dateistruktur auf die Karte gebracht. Auch die Version mit nur der *.upd und den Systemdateien ging nicht. Laden von der Karte bricht ab und ERROR-LED blinkt. Langsam beschleicht mich das Gefühl das ein Hardware -Teil eine Macke hat. Hab jetzt aus Termingründen einen neuen Master mit akt. FW gekauft...
 
Zurück
Oben