Hi,
ich versuche schon seit längerem die Ethernet Schnittstelle meiner VIPA CPU zu aktivieren.
Da mein Programmierkabel auf Win7 64-bit nicht funktioniert.

Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer gehe, wird mir die CPU mit deren MAC-Adresse angezeigt.
Die IP-Adresse fehlt jedoch. Aber wie kann ich der eine IP-Adresse zuweisen?

1.jpg3.jpg




Meine Hardware Konfig sieht folgendermaßen aus:

2.jpg

In der Hardware Konfig kann man der CPU ja keinen IP-Adresse vergeben, da die 318er CPU keine Ethernet Schnittstelle besitzt.
Aber laut VIPA soll man die 318 von Siemens zum konfigurieren nutzen.


Evtl. kann mir da jemand weiterhelfen.



MfG Steven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

RTFM!

Die Zuweisung der IP-Adress-Daten erfolgt online im Siemens
SIMATIC Manager ab Version V 5.3 & SP3 nach folgender Vorgehensweise:
1. Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager und stellen Sie
über "Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen" auf "TCP/IP ->Netzwerkkarte ...." ein.
2. Öffnen Sie mit "Zielsystem -> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten"
das gleichnamige Dialogfenster.
3. Benutzen Sie die Schaltfläche [Durchsuchen], um die über MAC-Adresse erreichbaren Geräte zu ermitteln
oder tragen Sie die MAC-Adresse ein.
Die MAC-Adresse finden Sie auf dem 1.Aufkleber unter der Frontklappe der CPU.
4. Wählen Sie ggf. bei der Netzwerksuche aus der Liste die Baugruppe
mit der Ihnen bekannten MAC-Adresse aus.
5. Stellen Sie nun die IP-Konfiguration ein, indem Sie IP-Adresse,
Subnetz-Maske und den Netzübergang eintragen.
6. Bestätigen Sie mit [IP-Konfiguration zuweisen] Ihre Eingabe.

Direkt nach der Zuweisung ist der Ethernet-PG/OP-Kanal über die angegebenen IP-Adress-Daten online erreichbar.
Der Wert bleibt bestehen, solange dieser nicht neu zugewiesen, mit einer Hardware-Projektierung überschrieben
oder Rücksetzen auf Werkseinstellung ausgeführt wird.

1. Öffnen Sie den Siemens Hardware-Konfigurator und projektieren
Sie die Siemens CPU 318-2 (318-2AJ00-0AB00 V3.0).
2. Projektieren Sie die Module am Standard-Bus.
3. Für den Ethernet-PG/OP-Kanal ist immer unterhalb der reell gesteckten Module ein
Siemens CP 343-1 (SIMATIC 300 \ CP 300 \ Industrial Ethernet \CP 343-1 \ 6GK7 343-1EX11 0XE0) zu
platzieren.


Gruß
Christoph
 