TIA Mehrere Pt100 über Relais an eine analogen Eingang?

alizade

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich möchte mehrere pt100 Fühler in einer s7 1200 auswerten. Um Kosten zu minimieren, würde ich gerne 2 Fühler an einen Eingang verdrahten. Beide mit einem Relais vom Eingang trennen, welches ich bei Bedarf schalte und dann den Fühler auswerte. Hat das schon mal jemand gemacht? Kann das funktionieren?
Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Welcher Eingang wird benutzt??
Falls "RTD" ist die Lösung von emilio20 sicher die bessere Wahl, da der
Durchgangswiederstand der Relaise unterschiedlich sein wird und dir somit das Messergebniss verfälscht!
Diese kann wahrscheinlich sogar 4 oder 8 Sensoren einlesen.
Wenn Strom oder Spannung dann kannst du deine Lösung versuchen.

Gruß
 
Hi,
wie gesagt, sowas hatte ich mit einer 200 gemacht, funktioniert wenn man es richtig macht. Richtig heißt: Belies Dich über Mehrleitertechnik bei Widerstandsmessungen, Du brauchst dann pro Leiter ein Relais, bei Zweileitertechnik gilt das von simon gesagte. Ob das dann noch ökonomisch ist -keine Ahnung.

Gruß
Mario
 
Zurück
Oben