Step 7 CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel

Ich habe zwar noch nie mit der IM174 gearbeitet, aber ich würde, den Äquidistanten Buszyklus auf 1,5 ms festlegen und
dann bei der IM174 im entsprechenden Reiter "Abgleich" aufrufen" und alles speichern.
Bei mir lies sich so alles Übersetzen.

Wenn deine MPI Anschaltung des PC/PG es mit macht, würde ich die Geschwindigkeit von X1/MPI auf 12 Mbaud setzen, dann geht der Online-Download schneller, sonst kann das auch mal 10 min dauern.
 

Anhänge

  • miami_simatic 300(1).zip
    4,6 KB · Aufrufe: 1
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
BTW: Soweit ich weiss kommunizieren die CPs mit der CPU über den Rückwandbus mit MPI/1,5 MBaud.
Eine direkte MPI Verbindung mit 12 MBaud zwischen PG/PC und CPU dürfte also schneller sein.
 
ÄHM,

klar kann dein netz keine Äquidistanz ! Was du da projektiert hast nennt sich "Affenschaukel", sowohl die IM174 als auch die X1 und X3 deiner T-CPU sind am gleichen PROFIBUS Netz projektiert, das geht so nicht.
ich habe das mal an der X3 korrekt mit 12 MBaud und 1,5 ms projektiert für dich.
 

Anhänge

  • simatic 300(1).zip
    4,2 KB · Aufrufe: 5
ein neues leeres Projekt im Simatic Manager anlegen
dann HWConfig öffnen und import wählen
bei öffnen projekt das leere projekt anwählen und dort wird dann die Station importiert.

Ansonsten in deinem projekt folgendes im HWConfig machen:
rechtsklick auf X1 -> Mastersystem trennen
doppelklick auf X1 und auf "nicht vernetzt" stellen
rechtsklick auf X3 -> Mastersysten zuordnen -> das angebotene System übernehmen
eigenschaften des Profibus Netzt öffnen -> optionen --> netzeinstallungen auf 12 Mbaud und bei Äquidistans 1.5 ms einstellen
an der IM174 die TO Zeit auf 375 stellen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe an der IM174 einen Busfehler und finde den Fehler nicht. Die LED blinkt rot. Kannst Du mir eine Abhilfe geben? Muss ich die DIP-Schalter an der IM174 ändern? Wenn ja auf welche Einstellung?
 
Der Dip Schalter muss die gleiche Adresse haben wie das Gerät in HWConfig, in deinem Falle also 2
Das wäre dann schalter 6 = on und alle anderen off

Aus-/Einschalten nach änderungen am Dip nicht vergessen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe das erneut überprüft. Der DIP-Schalter 1 ist auf ON geschaltet. An dem Profibusstecker sind beider Leitungen auf dort aufgelegt wo der Pfeil zum Gerät zeigt und die Schalter an den Profibussteckern sind beide auf OFF geschaltet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Steckern wo nur ein Kabel aufgeschaltet wird, muss dieses in das Loch wo der Pfeil in den Stecker zeigt. Bei zwei Kabeln sollte das Kabel das aus Richtung Master kommt ins loch wo der Pfeil in den Stecker zeigt, das andere das zum nächsten Teilnehmer geht in das Loch wo der Pfeil raus zeigt.

Stecker mit nur einem Kabel müssen Terminiert werden (Schalter ON) es sei denn sie werden anderweitig Terminiert.

mfG René
 
Neben dem Schalter steht an der IM174 eine 1.

Also das ist bei mir der Fall. Die Leitung geht auf beiden Steckern auf den Anschluss mit dem Pfeil rein, also in den Stecker. Die Schalterstellung bei beiden Steckern ist auf ON gestellt und der DIP-Schalter 1 ist auf ON gestellt. Die Anlage wurde aus- und eingeschaltet. Die BF-LED ist blinkt leider noch. Am IM174 habe ich die DIP-Schalter 1,2,4,8,16,32,64. Alle außer die 1 sind auf OFF gestellt.
 
Da muss irgendwie ein anderer Fehler vorliegen. Ich habe den DIP-Schalter 2 auf ON gestellt. Ich prüfe mal das Profibuskabel
 
Ich habe das Profibuskabel durchgemessen. Ich habe folgendes festgestellt. Es gibt nur eine durchgängige Verbindung bei PIN 3. Das ist auch richtig so, denn hier wird RXD/TXD-P miteinander verbunden. Die DIP-Schalter an den Steckern stehen auf ON. Die Leitungen gehen beide auf A1 und B1 (also Pfeil rein). Der DIP-Schalter 2 (2^1=2) am IM174 steht auf ON. Die rote BF-LED blinkt leider noch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sollte nicht auch Pin8 belegt sein?

ansonsten schau mal was in HWConfig für eine Adresse projektiert ist.
Von der CPU gehst du ja hoffentlich von X3 auf die IM174.
Ansonsten häng dich mit nem Profibus Adapter mit dem PC auf das Netz und mach mal erreichbare teilnehmer, was spuckt er da aus?
 
Zuletzt bearbeitet: