Sonstiges CU310PN an IM 174 anschließen

Stefan75

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgende Komponenten und möchte diese miteinander verbinden. Was brauche ich dafür an Hardwareleitungen?

Control Unit CU310PN (6SL3040-0LA01-0AA1) und IM174 (174-0AA10-0AA0).
Die CU310 PN ist auf dem SINAMICS POWER MODUL 340 aufgesteckt.

Gruß
 
Hallo,

diese Komponenten kann man nicht sinnvoll miteinander verbinden.
Das eine ist eine Antriebsregelung über PROFINET und das andere eine Ansteuerung für Analogantriebe über Profibus.
Was willst du den da verbinden?
Wie ich dem anderen Thread entnehme hast du eine 315T Dp, da müsstest du auf eine CU310DP umsteigen und diese direkt an die Steuerung anschließen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es muss doch möglich sein die CU310PN über den IM174 zu verbinden oder etwa nicht? Richtig, ich habe die CPU315T-2DP im Einsatz. Kann man es über RS232/X22 und X23 Schnittstelle zur Verfügung. Die IM174 wird über den Profibus von der CPU315T-2DP versorgt. Dann müsste ich doch bei der IM174 auf die CU310PN gehen, oder?
 
nein es ist nicht möglich glaub es mir.

die X22 (RS232) ist keine Steuerschnittstelle der CU310 sondern lediglich für die IBN über den Starter nutzbar
die X23 ist eine Geber Schnittstelle zum Anschluss eines Gebers zu Erfassung des Motor Istwertes

Die CU310PN selber hat Onbboard keine Analog I/O um die Signal die von der IM174 kommen verarbeiten zu können.
 
Welchen Komponente benötige ich um die IM174 mit dem CU310 PN zu verbinden? Ich habe leider keine andere Komponenten zur Verfügung. Die CU310PN ist auf dem Sinamics Power Modul 340 aufgesteckt. Der Motor 1FK7 ist auf dem Power Modul Netzseitig eingespeist und datenseitig auf dem X100 bei der CU310PN aufgesteckt. Gibt es einen Stecker von der IM174 auf den CU310PN? Ich wollte den Motor 1FK7 über diese beiden Komponenten in Betrieb nehmen. Muss ich eventuell anstatt der CU310PN eine CU310DP nehmen? Welchen Stecker benötige ich dann noch wenn ich die CU310DP nehme?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also nochmal:
Die CU310PN kann nicht mit einer IM174 verbunden werden das geht aufgrund der fehlenden Schnittstellen nicht.
Auch eine CU310DP kann nicht an einer IM174 angeschlossen werden, allerdings kannst du die CU310DP direkt per PROFIBUS an Deine 315T CPU anschließen und die Achse darüber ansteuern.
Die IM174 entfällt komplett weil die Baugruppe überhaupt nicht zur Ansteuerung eines digtalen Antriebssystems wie SINAMICS S120 konzipiert.

Gruß
Christoph
 