Step 7 S7-300 CPU-Stopp ermitteln?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde auch auf Masse/Schutzleiter/Fehlerstrom tippen. Das sind Fehler, die extrem schierig aufzudecken sind. Aber man kann zumindest mal Messen, ob es Spannungsdifferenzen SPS-Masse gegen andere Bauteile/Baugruppen im Schaltschrank gibt.
 
Hallo Zusammen,

an der Steuerung wurde schon alles Mögliche getauscht. Alle SPS-Karten, CPU, Speicherkarte, Display, Netzteil , elektronische Sicherungen,…
Nach dem Tausch vom Netzteil war mal für mehrere Monate Ruhe. Dann tauchte das Problem wieder auf. Ein erneuter Tausch vom Netzteil hat nichts gebracht.

Elementar interessiert mich, ob jemand das mit den glimmenden die SF-LED’s der Analog-Karten schon mal wo gesehen hat.

Irgendwoher muss das doch kommen! Und wie kann sowas nach dem „RUN“ der CPU einfach wieder spurlos verschwinden?

Ansonsten rechne ich mit Wackelkontakt oder EMV-Problem unterschiedlichster Möglichkeiten. Nur das gezielte Auffinden gestaltet sich etwas schwierig!
Hat jemand eine Wünschelrute für sowas? :rolleyes:

Gruß
Chräshe
 
Hm, sowas ähnliches, aber auch mit seltsam glimmenden LEDs und vergleichbar sonderbaren Dingen hatte ich schon mal durch ein versautes 24V Netz, rausgefunden hab ich das schließlich nur mit einem Oszilloskop das ich eine gefühlte Ewigkeit beobachtet habe. Die eigentliche Ursache der Störungen wurde nie gefunden, die Anlage war zu groß und die Störungen nur sporadisch -> Abhilfe war ein eigenes Netzteil, das nur die CPU versorgt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

nach ca. 7 Wochen ohne erneuten CPU-Stopp, gehe ich davon aus, dass die letzten Maßnahmen gegriffen haben:

  • 24V/0V Potentiale verfolgt, sehr lange Schleifen mit kleinem Querschnitt festgestellt. Die ganze Versorgung mit Potentialklemmen und zusätzlichen Sicherungen in Sternförmige Struktur mit doppeltem Querschnitt umgebaut.
  • 30kW-Schütz ohne Entstörung entdeckt -> Varistor nachgerüstet
  • Kontrolle und neu aufschellen aller Schirme (keine Auffälligkeit)
  • Kontrolle aller Schraubverbindungen (keine Auffälligkeit)

So richtig traue ich der Sache immer noch nicht. Haben die Industrie-Steuerungen keine vernünftige Brownout-Detection, wie sie bei Mikrocontroller üblich ist?

Die Diagnosemeldungen „STOP durch CPU-Speicherverwaltung“ und „STOP durch Peripherieverwaltung“ sind ja nicht so sehr hilfreich… :confused:
… auch wenn mehrere Mitglieder hier richtig getippt hatten… ;):p:D:rolleyes:

Gruß
Chräshe
 
Zurück
Oben