TIA Servicepack 1 für SIMATIC WinCC V13 (TIA Portal)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wer traut sich als erster ;)?

Ich habe nach dem Update von TIA auf SP1 noch ein seltsames Phänomen. Ich bekomme in STEP 7 V5.5 mit dem PC-Adapter USB (V1.3) keine Verbindung mehr zu sämtlichen CPU´s per MPI. Ich habe bereits diverse Einstellungen probiert und auch einen zweiten Adapter. Sobald ich auf "Onlineansicht" oder "Erreichbare Teilnehmer" klicke kommt die Meldung "Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört".

Und ja, ich meine wirklich STEP 7 V5.5. Evtl. hat es mit dem SP1 von TIA gar nichts zu tun. Ich habe diese Probleme aber erst danach gehabt. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.

Grüße
Malte

Hallo Malte,
hast du zufällig ein 32bit System ?
Damit hatte ich auch PROBLEME !!
Bin jetzt auf 64bit umgestigen.
Gruß Helge
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wer traut sich als erster ;)?

Ich habe nach dem Update von TIA auf SP1 noch ein seltsames Phänomen. Ich bekomme in STEP 7 V5.5 mit dem PC-Adapter USB (V1.3) keine Verbindung mehr zu sämtlichen CPU´s per MPI. Ich habe bereits diverse Einstellungen probiert und auch einen zweiten Adapter. Sobald ich auf "Onlineansicht" oder "Erreichbare Teilnehmer" klicke kommt die Meldung "Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört".

Und ja, ich meine wirklich STEP 7 V5.5. Evtl. hat es mit dem SP1 von TIA gar nichts zu tun. Ich habe diese Probleme aber erst danach gehabt. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.

Grüße
Malte

Sollte helfen:

Reinitialisieren der Schnittstellen:
- Deinstallieren Sie Ihre Schnittstelle im Gerätemanager von Windows (ohne diese zu löschen).
- Öffnen Sie den Laufwerkspfad "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data" (Beachten Sie, dass ProgrammData ein unsichtbarer Ordner ist)
- Benennen Sie den Ordner LogDevices um. (z.B. LogDevices_old)
- Starten Sie den Rechner neu.
- Starten Sie Step 7 über Rechtsklick als Administrator ausführen.
- Stellen Sie die Schnittstelle erneut ein und testen Sie die Funktion.
 
Ich habe mal ein ganz anderes Problem mit SP1.
Wir haben den großen Fehler gemacht eine CPU 317F mit Tia Portal zu programmieren, die 1500F gab es da noch nicht.
Die Anlage läuft ohne Probleme, aber die Fernwartung ist äußerst träge und durch die lange Wartezeiten fast gar nicht verwendbar.

Mit dem SP1 Update 1 haben wir uns eine Verbesserung erhofft, aber nach dem hochrüsten und übersetzen des Projektes sind alle Bausteine ungleich.
Also haben wir das Projekt nicht hochgerüstet, aber auch hier werden alle Bausteine ungleich sobald man einmal das Projekt übersetzt.

Mit dem SP1 können wir also keine Fernwartung machen ohne das ganze Projekt einmal zu übertragen, dabei würden uns aber alle Daten verloren gehen.
Hat jemand dasselbe Problem?
 
Hallo,

bin auch gerade dabei das SP1 zu laden. Ich habe nur noch etwas Bauchweh vor der Installation, da wir im letzten Jahr viele Anlagen mit Comfort Panels gebaut haben. Muss bei Änderungen dann auch das Geräte Image aktualisiert werden. Ich habe gelesen, daß es einen Kompatibilitätsmodus geben soll, kann mir hierzu jemand kurz etwas näheres erklären?
 
Hi,

wenn Du noch sagen könntest von welchen "Kompatibilitätsmodus" du gelesen hast :)
Es gibt einen auf Ebene der Projektversion, sprich das Projekt bleibt in der Version V13 und kann weiterhin mit TIA Portal V13 bearbeitet werden.

Dann kann man auch in einem V13 SP1 Geräte mit alter FW konfigurieren. Wenn Du z.B. ein Panel mit Version V13.0.0.0 anlegst dann kannst du auch auf ein "altes" Panel laden ohne das ein neues FW Image eingespielt werden muss.
Willst oder musst du allerdings neue Features des Panels nutzen wirt du um ein FW Update wohl nicht herumkommen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann bitte mal jemand ausprobieren, ob bei seinem KTP700 Slide-In-Bilder funktionieren.
Es gibt 4 leere vorgefertigte, neue kann man nicht anlegen. Wenn man einen Button mit der Funktion "Zeige-Slide-in" anlegt, kann man kein Bild auswählen. Zieht man das Slide-In-bild direkt in ein eigens Bild, wird ein Button mit der korrekten Funktion erzeugt, der Name des Slide-in-Bildes ist aber rot, es kann nicht übersetzt werden.
 
Kann bitte mal jemand ausprobieren, ob bei seinem KTP700 Slide-In-Bilder funktionieren.
Es gibt 4 leere vorgefertigte, neue kann man nicht anlegen. Wenn man einen Button mit der Funktion "Zeige-Slide-in" anlegt, kann man kein Bild auswählen. Zieht man das Slide-In-bild direkt in ein eigens Bild, wird ein Button mit der korrekten Funktion erzeugt, der Name des Slide-in-Bildes ist aber rot, es kann nicht übersetzt werden.

ja ich kann das bestätigen, die schöne neue Funktion scheint nicht zu funktionieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja ich kann das bestätigen, die schöne neue Funktion scheint nicht zu funktionieren

Funktioniert doch, du musst nur unter den Eigenschaften des Slide In, unter Allgemein den Hacken unter "Aktivieren" setzen,
dann lässt es sich auch übertragen. Wenn man dann an den Bildschirmrand des gewählten Slide In tippt, kommt so ein "Anpacker"
und man kann damit den Slide In ins Bild ziehen.

Ehrlich gesagt gefällt mir das, für Navigationsleisten oder so...
 
Hast, würde ich sagen, die jeweilige Slide in screen noch nicht "enabled".

Peter

Danke, du hast Recht, das hatte ich gesucht!
Wie ich jetzt sehe, braucht man ja nicht bedingt eigene Buttons, sondern es gibt so eine Art Lasche zum "Anfassen", daher wohl ein Haken fürs Aktivieren.
Wenn man einen Extrabutton nutzt, hätte man das dann ruhig immer zulassen können.
Wenigstens eine ordentliche Fehlermeldung beim Anlegen der Funktion ohne aktiviertes Bild hätte ich auch ganz nett gefunden oder eine Erwähnung dieser in der Hilfedatei, denn die kann ich noch immer nicht finden.
 
Funktioniert doch, du musst nur unter den Eigenschaften des Slide In, unter Allgemein den Hacken unter "Aktivieren" setzen,
dann lässt es sich auch übertragen. Wenn man dann an den Bildschirmrand des gewählten Slide In tippt, kommt so ein "Anpacker"
und man kann damit den Slide In ins Bild ziehen.

Ehrlich gesagt gefällt mir das, für Navigationsleisten oder so...

Genau, das überlege ich ja ich gerade.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach, das muss am Slider liegen, mit ist gerade zum 3. Mal PLCSIM abgeschmiert, seit ich den Slider in der Visu habe. :)

dann macht es ja nichts, ich hatte ja nichts zwischengespeichert, dann sind die Sliderfunktion auch wieder auf Null gesetzt.
 
Wie kann das Pop-up Fenster wieder geschlossen werden? Wenn ich es unter Ereignissen aktiviere, so setze ich ja kein Bit (mittels "ZeigePopupBild"
 
Zurück
Oben