Step 7 keine Verbindung - nach IP Adressen wechsel - WinCC flexible RUNTIME

Bonsai32

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrtes Forum,

ich habe, nachdem ich die IP Adressen geändert habe, ein Problem mit der Verbindung zwischen CPU und WinCC flexible 2008 SP3 RUNTIME.

Da ich bei uns in der Firma an vielen Anlagen die IP Adressen geändert habe, versteh ich das Problem nicht.


- IP Adressen in der HWConfig von allen Teinnehmern geändert und geladen.
- IP Adresse in der winCCflexible unter verbindungen geprüft - alles OK
- IP Adresse vom Panel PC geändert

Projekt auf PC übertragen

keine Kommunikation

--- Stelle ich überall wieder die alten IP Adressen ein, funktioniert die Kommunikation wieder ---

Woran kann es liegen? gibt es in speziellen Fallen noch stellen wo die IP drin steht? Wer kann helfen?


Danke


Viele Grüsse Sven
 
Von welchen IPs auf welche IPs hast du den gewechselt?
Klingt von deiner Beschreibung her als hättest du ja nicht nur die IP innerhalb des selben Subnetz gewechselt.

Beschreib auch noch wie die Netzstruktur aussieht. Geräte/Router dazwischen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Subnetzmaske ist 255.255.255.0 oder andere?
Irgendwelche Router etc. zwischen PC und SPS?

- IP Adressen in der HWConfig von allen Teinnehmern geändert und geladen.
- IP Adresse in der winCCflexible unter verbindungen geprüft - alles OK
NetPro-Verbindungsinformationen auch auf die CPU übertragen?

- IP Adresse vom Panel PC geändert
- Projekt auf PC übertragen
Heißt also zumindest das die TCP-Verbindung (ping etc.) vom Projektierungsrechner zur HMI-Station bestanden hat.
Ping von HMI-Station auf CPU war wohl auch möglich...
 
Subnetzmaske ist 255.255.255.0 oder andere?
Irgendwelche Router etc. zwischen PC und SPS?



NetPro-Verbindungsinformationen auch auf die CPU übertragen?


Heißt also zumindest das die TCP-Verbindung (ping etc.) vom Projektierungsrechner zur HMI-Station bestanden hat.
Ping von HMI-Station auf CPU war wohl auch möglich...

es ist nur ein Switch XF208 dazwischen... habe auch schon eine Direktverbindung hergestellt.
Subnetzmaske ist 255.255.255.0
habe nur die HWConfig übertragen

Ping geht - keine Probleme
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe nur die HWConfig übertragen
Da könnte schon das Problem sein. Die HW-Konfig enthält ja nur die Konfig der eignen Station.
In den Netpro-Verbindungen sind auch die Informationen über möglicher Verbindungen/Subnetze/Netz-IDs etc. drin.

Wenn du bei einer Anlage da IPs so änderst dass du das Subnetz verlässt, dann ist es viel wichtiger die NetPro-Einstellungen/Verbindungen zu übertragen.
Die HW-Konfig musst du eigentlich nicht übertragen da die Information über die neue IP der CPU/Station schon im Netpro drin ist.
 
NetPro hab ich noch nie übertragen...ich denk es geht so ähnlich wie die HWconfig oder?

Danke für die Unterstützung...

werd es morgen nochmal an der Anlage probieren
 
Netpro ist der Verbindungseditor im CPU-Unterordner der mit dem Link Verbindungen geöffnet wird.
Dort gibt es wie in der HW-Konfig einen Button "Alles Übersetzen" - gleiches Icon
Dann klickst du die CPU und auf den Download-Button - gleiches Icon.

Wie gesagt das ist nur eine Möglichkeit der Ursache, aber gerade nach einem Subnetzwechsel wahrscheinlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Verbindungstyp gibt es in der WinCC Flexible Verbindungseigenschaften ?
S7ONLINE oder Softbus ?
Wenn S7ONLINE musst du der Partner IP manuell einstellen. Aber das hast du gemacht.
Wenn Softbus dann ist WinCC Flexible Runtime Teil von ein PC Station (=Simatic Net), und dann muss der PC Stationskonfiguration geladen werden (von NetPro). In den Fall muss der Reihenfolge sein: Erst IP Adresse auf das Netzkarte ändern, dann der PC Stationskonfiguration laden.
 
Bei dein Einstellungen in der PG/PC-Schnittstelle in der Systemsteuerung des HMI-PC...
Hast du da TCP/IP oder TCP/IP-Auto. Wenn "Auto", dann wechsle mal auf das TCP/IP ohne Auto.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
durch Zufall bin ich wohl auf das Problem gestossen, kann es aber leider nicht lösen.

Ich habe die Orginal IP Adressen (10.0.23...) in die Anlage geladen.

und habe nur die WinCC flexible Projektierung mit der neuen IP Adresse für die Steuerung (10.0.25...) in den Panel-PC geladen.

siehe da...die Projektierungsdatei hat eine Verbindung zur Steuerung, das dürfte nicht sein.

optisch steht im WinCC flexible unter Verbindungen die neue IP für die Steuerung drin.
genutzt wird aber die alte IP Adresse.

kann es sein, dass die IP durch ein Skript usw. zugewiesen wird und die eingestellte IP Adresse unter Verbindungen für die Steuerung keine Bedeutung mehr hat.

Viele Grüße
 
Ich habe die Orginal IP Adressen (10.0.23...) in die Anlage geladen.
und habe nur die WinCC flexible Projektierung mit der neuen IP Adresse für die Steuerung (10.0.25...) in den Panel-PC geladen.

siehe da...die Projektierungsdatei hat eine Verbindung zur Steuerung, das dürfte nicht sein.
Ich nehme an das heißt du hast nur die Projektierung geändert und der Panel-PC blieb auf 10.0.23.x .

Nächste Frage:
Hast du vor dem Übertrag den "Generieren"-Button geklickt oder nur IP-Adresse geändert und Download?
Hast du schon mal "Temporäre Dateien Löschen" und dann "Alles Neu Generieren" probiert?
Sprechen wir von einem WinCC-Flex Projekt das im Step7-Projekt integriert ist?

Die Antwort auf die Frage hab auch noch nicht gesehen.
 
das mit der PG Schnittstelle hab ich geprüft und getestet...soweit OK

die IP Adressen der Anlage ist die alten auch vom PC nur in der Projektierung steht die neue...

Projekt ist in Step 7 integiert...

alles "neu generieren" hab ich noch nicht getestet...werd ich probieren! Danke

meld mich dann...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie überträgst Du die WinCC Runtime in den Panel-PC?
Überträgst Du in den richtigen Ordner?
Gibt es auf dem PC vielleicht eine Art Schreibschutz?

PS: hat das WinCC Projekt eine Info-Seite? Ändere mal etwas am angezeigten Infotext (idealerweise die Build-Nr oder Versionsnummer oder Build-Datum), so daß Du sehen kannst, ob die neue Runtime-Version gestartet wird.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben