Step 7 CPU-CPU Kommunikation mit Ethernet CP

TobiasW

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich benötige eure Hilfe. Folgendes Szenario liegt vor:

Anlage 1:
- CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AH14-0AB0 / V3.3)
- CP 343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0 / V3.0)

Anlage 2:
- CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AG10-0AB0 / V2.6)

Nun müssen diese Anlagen diverse Daten miteinander austauschen. Hier geht es um digitale und analoge Daten. (Temperaturen, Füllstände, etc.)
Kann ich nun hingehen und die CPU der Anlage 2 um eine Ethernet CP (wie der aus Anlage 1) erweitern und dann ein gemeinsames Netzwerk für beide Anlagen aufbauen?

Wenn ja (hoffentlich) stellen sich mir viele Fragen:
1) Muss ich in beiden Projekten die jeweils andere CPU mit CP projektieren?
2) Muss ich in beiden Projekten die Anlagen in NetPro miteinander vernetzen?
3) Ich habe viel über "Neue Verbindung einfügen" und Verbindungstyp "S7-Kommunikation" gelesen. Ich glaube das ich das dann brauche, richtig?
Wenn ich die Hardware so wie ich es bis jetzt beschrieben habe anlege, habe ich aber gar keine Möglichkeit solche Verbindungen einzurichten...

Wie ihr seht, habe ich überhaupt keine Ahnung was/wie möglich ist.
Hab jetzt schon den ganzen Sonntag damit verbraucht mich in dieses Thema einzulesen, aber um so mehr ich lese um so schlimmer wirds...

Von daher brauch ich dringend eure Hilfe.
Danke
 
Hallo Leute,

ich benötige eure Hilfe. Folgendes Szenario liegt vor:

Anlage 1:
- CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AH14-0AB0 / V3.3)
- CP 343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0 / V3.0)

Anlage 2:
- CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AG10-0AB0 / V2.6)

Nun müssen diese Anlagen diverse Daten miteinander austauschen. Hier geht es um digitale und analoge Daten. (Temperaturen, Füllstände, etc.)

Kann ich nun hingehen und die CPU der Anlage 2 um eine Ethernet CP (wie der aus Anlage 1) erweitern und dann ein gemeinsames Netzwerk für beide Anlagen aufbauen?

Ja



Wenn ja (hoffentlich) stellen sich mir viele Fragen:

1) Muss ich in beiden Projekten die jeweils andere CPU mit CP projektieren? Nein

2) Muss ich in beiden Projekten die Anlagen in NetPro
miteinander vernetzen? Angabe "Verbindungspartner im anderen Projekt" reicht

3) Ich habe viel über "Neue Verbindung einfügen" und Verbindungstyp "S7-Kommunikation" gelesen. Ich glaube das ich das dann brauche, richtig? Ja

Wenn ich die Hardware so wie ich es bis jetzt beschrieben habe anlege, habe ich aber gar keine Möglichkeit solche Verbindungen einzurichten... Nein, die andere Seite hat ja auch noch keinen CP...

Wie ihr seht, habe ich überhaupt keine Ahnung was/wie möglich ist.
Hab jetzt schon den ganzen Sonntag damit verbraucht mich in dieses Thema einzulesen, aber um so mehr ich lese um so schlimmer wirds...

Von daher brauch ich dringend eure Hilfe.
Danke



Auf den Support-Seiten gibt es etliche Beispielprojekte gleich mit kompletter HW-Konfiguration und auch einem lauffähigen Programm, eine Möglichkeit findest du HIER.

.
 
Zurück