Step 7 SFC49 - Fehler

Kreativ

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Versuche mit dem SFC49 in einem PN-Netz, wenn OB83 aufgerufen wird (Ziehen-Stecken), mir anhand der Logische Adresse dessen Steckplatz zu ermitteln. Jedoch ohne sichtbaren Erfolg.

Als Fehler bekomme ich stets "8093" => Für die über IOID und LADDR ausgewählte Baugruppe ist diese SFC nicht zulässig.

Weiß jemand mehr? Mach ich etwas falsch?

Danke

Code:
CALL  "LGC_GADR"       
       IOID   :=#OB83_MDL_ID
       LADDR  :=#OB83_MDL_ADDR
       RET_VAL:=MW800
       AREA   :=MB810
       RACK   :=MW830
       SLOT   :=MW840
       SUBADDR:=MW850
 
Lösung:

Der SFC 71 GEO_LOG ersetzt die SFC 49 LGC_GADR und kann damit auch in Verbindung mit ProfiNet IO verwendet werden.
 