Hallo,
ich habe leider Null Erfahrung in Bezug auf S7-Ethernet und soll mit einer S7/314 über einen CP343lean in eine Datei auf einem PC schreiben. Ich stelle mir das so vor: Wenn das Netzwerk steht und die Datei auf dem PC freigegeben ist, kann ich sie von der 314 her öffnen und beschreiben. Ist das so, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Leo
 
Das geht nicht so einfach. Im Prinzip müssen vom PC aus die relevanten Daten, z.B. mit libnodave oder AGLink, gelesen und dann in die Datei geschrieben werden. Von der SPS aus ist dies, auf jeden Fall mit der Lean, nicht machbar.
 
Dies schreibt Siemens zur IT:

IT-Kommunikation:
HTTP-Kommunikation erlaubt Zugriff auf Prozessdaten über Webbrowser;
FTP-Kommunikation ermöglicht programmgesteuerte FTP Client-Kommunikation,
Zugriff auf Datenbausteine über FTP-Server,
Datenhandling des eigenen Dateisystems über FTP,
E-Mail

Habe selber allerdings noch nicht mit dem Teil rumgespielt.
 
Rainer Hönle schrieb:
Dies schreibt Siemens zur IT:

IT-Kommunikation:
HTTP-Kommunikation erlaubt Zugriff auf Prozessdaten über Webbrowser;
FTP-Kommunikation ermöglicht programmgesteuerte FTP Client-Kommunikation,
Zugriff auf Datenbausteine über FTP-Server,
Datenhandling des eigenen Dateisystems über FTP,
E-Mail

Habe selber allerdings noch nicht mit dem Teil rumgespielt.
Der HTTP- und der FTP-Server läuft in dem Fall dann aber auf dem Gerät, wenn ich nicht irre. Das heißt, man müsste sich trotzdem ein Programm basteln, was die Daten da runter zieht und auf die lokale Platte legt. Also kann man sich auch gleich ein Programm schreiben, was die Daten von der SPS über das Lean-CP liest und sich den Aufpreis für ein IT-CP sparen.
 
Hallo!

Am besten ist, wenn du auf dem PC dir eine Applikation schreibst, die über z.B. WinSocket die von der SPS geschickten Daten emfpängt und dann weiter verarbeitet, wie du sie benötigst. Du mußt natürlich auch in der SPS das Senden programmieren.

Gruß Donnerkeil
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Donnerkeil schrieb:
Hallo!

Am besten ist, wenn du auf dem PC dir eine Applikation schreibst, die über z.B. WinSocket die von der SPS geschickten Daten emfpängt und dann weiter verarbeitet, wie du sie benötigst. Du mußt natürlich auch in der SPS das Senden programmieren.

Gruß Donnerkeil
Wo liegt da der Vorteil?
 
Hallo,
ich habe mir jetzt AG-Link und den Treiber von Rothenbacher angesehen. Das Deltaligic Programm ist ja wirklich was für doofe :). Selbst ich hatte nach 10 Minuten die Daten im PC. Bei Rothenbacher gibts noch Probleme (Meldung MPI-Adapter belegt) bei gleicher Initialisierung. Die Preisdifferenz ist natürlich erheblich. Kann es sein, das es Wechselwirkungen zwischen beiden Treibern gibt?
Leo
 