TIA Tia v13 - sp1

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin.

Bei mir wurden beim Hochrüsten eines bestehenden und laufendem Projektes in zwei KP1200 Panels über 200 Fehler nach dem neuen Übersetzen ausgespuckt.
In verschiedenen Bildbausteinen habe ich die Schriftart eines Textes nach außen gelegt zum ändern. Verwendet hatte ich hauptsächlich "Tahoma 15 fett". Daraus wurde dann ein fehlerhafter Bildbaustein mit Tahoma 19. Manuelles Anpassen der Schriftart auf die ursprüngliche und neu übersetzen brachte dann wieder ein fehlerfreies Programm zum Vorschein.
Fehler ist dem Support gemeldet und ist dort auch reproduzierbar. Ich warte auf Lösung.

Bevor jetzt einer fragt warum ich ein fertiges Projekt hochrüste (auch vor Ort!!!)... vor Ort wird der SmartServer eingesetzt. Sobald ich mich auf ein Panel einwähle erscheint dort ein Symbol, obwohl Mauszeiger deaktiviert ist. Dieses Symbol geht dann nicht mehr weg und . Ist ein schwarzes Feld mit ca 1,5x1,5cm. Laut Siemens soll man mit dem SP1 ein Firmwareupdate durchführen können und dann wäre dieser Fehler behoben. Teste ich Morgen!
Allerdings benötigt die CPU 1513 auch ein FW-Update da die Systemfehler nicht mehr an die Panels gesendet werden können.
Hoffentlich läuft die Anlage danach wieder an wenn die FW-Updates auf alen Geräten drauf ist....
 
vor Ort wird der SmartServer eingesetzt. Sobald ich mich auf ein Panel einwähle erscheint dort ein Symbol, obwohl Mauszeiger deaktiviert ist. Dieses Symbol geht dann nicht mehr weg und . Ist ein schwarzes Feld mit ca 1,5x1,5cm. Laut Siemens soll man mit dem SP1 ein Firmwareupdate durchführen können und dann wäre dieser Fehler behoben.
Was ist da nun der Fehler? Daß da ein Symbol sichtbar wird, oder daß das Symbol ein schwarzer Kasten ist, oder geht das Symbol nach Ende der Verbindung nicht wieder weg?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald.

Eigentlich alle drei.
Gravierend natürlich der dritte, dass das Symbol nach abgebrochener Verbindung nicht mehr weg geht. Es steht halt irgendwo auf dem Panel, verdeckt etwas und sieht vor allem unschön aus.
Habe aber hier im Büro so ein Panel liegen und wollte grad die neue Firmware aufspielen. Beim Ladevorgang sagte mir das Portal, dass ein Fehler aufgetreten ist und der Ladevorgang abgebrochen wurde.
Jetzt kann ich das Panel gerade nicht einmal mehr mit nem PING Befehl erreichen. Unter erreichbare Teilnehmer taucht es natürlich auch nicht mehr auf.
Versuche jetzt nen Factory Reset.
Sobald ich ne Lösung habe poste ich diese.
 
Mojn, ich habe vorhin eine Runtime (SP1 Adv.) für den PC zu erstellen versucht. Step7 und WinCC sind auf V13 SP1 auch die Runtime auf dem PC.
Nach upgrade der Geräteversion auf 13.01 ist die Schnittstelle für den USB und die für die Datei verschwunden. Man kann nur noch Ethernet anwählen.
Doof, da ich ne Datei erstellen muss und diese dann auf dem PC lade. Nach erneuten downgrade auf Geräteversion 13.00 sind diese wieder da.....

Hat das auch einer?? Bei mir ist es bei 2 verschiedenen Rechnern genau dasselbe Verhalten.

Gruß Ralf
 

Anhänge

  • Runtime V13SP1.jpg
    Runtime V13SP1.jpg
    73,3 KB · Aufrufe: 28
  • Runtime V13.jpg
    Runtime V13.jpg
    78,2 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Also bei mir hat er ne "wilde" IP im Panel abgelegt.
Im Panel umstellen war zwar möglich, hat er aber nicht wirklich übernommen. Nach Spannung AUS/EIN war wieder die "wilde" IP drin gestanden. Habe dann den Ladevorgang auf diese IP gemacht und jetzt funzt es. Allerdings habe ich danach das Problem gehabt, dass alle Bildbausteine verschoben waren. Lösung war dann jeden BB in der Bibliothek "Zu Bearbeiten" und die Version frei zu geben. Jetzt sitzt wieder alles richtig.
:roll::roll::confused::confused:

Bin gespannt was jetzt noch alles heute Mittag auf mich einprasselt...

Grüße

AndyD
 


Die Antwort von Siemens zum Fehler..... lach mich weg....

bezüglich Ihrer Anfrage haben wir die Rückmeldung aus der Entwicklung erhalten, das es sich hierbei um ein Systemverhalten handelt. Der Klassik-Compiler (300/400) wurde mit SP1 weiteren Restriktionen unterzogen.
Die gemeldete Fehlermeldung vom TIA Portal ist gewünscht. Mehrere Zuweisungen sind hier nicht erlaubt, weshalb das Netzwerk aufgeteilt werden muss.

KLAR....... aber nur bei S7-300 und bei der S7-1500 geht e
s wieder..... Ihr Helden bei Siemens
 
Zuletzt bearbeitet:
Mojn, ich habe vorhin eine Runtime (SP1 Adv.) für den PC zu erstellen versucht. Step7 und WinCC sind auf V13 SP1 auch die Runtime auf dem PC.
Nach upgrade der Geräteversion auf 13.01 ist die Schnittstelle für den USB und die für die Datei verschwunden. Man kann nur noch Ethernet anwählen.
Doof, da ich ne Datei erstellen muss und diese dann auf dem PC lade. Nach erneuten downgrade auf Geräteversion 13.00 sind diese wieder da.....

Hat das auch einer?? Bei mir ist es bei 2 verschiedenen Rechnern genau dasselbe Verhalten.

Gruß Ralf

Ja das kann ich so bestätigen ist leider so.
Schau mal ob du über die Krücke <Projektverzeichnis> IM -> HMI an Deine Dateien kommst.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Antwort von Siemens zum Fehler..... lach mich weg....

bezüglich Ihrer Anfrage haben wir die Rückmeldung aus der Entwicklung erhalten, das es sich hierbei um ein Systemverhalten handelt. Der Klassik-Compiler (300/400) wurde mit SP1 weiteren Restriktionen unterzogen.
Die gemeldete Fehlermeldung vom TIA Portal ist gewünscht. Mehrere Zuweisungen sind hier nicht erlaubt, weshalb das Netzwerk aufgeteilt werden muss.

Ja sowas hatte ich auch nach dem Update.

Ich hatte eine F-CPU bei der ich auf den MAIN_SAFETY_DB aus dem nicht sicheren Programm werte gelesen habe (normal mache ich nen Koppel-DB aber das war quick and dirty) ...
Das lief bis SP1 gut, danach konnte ich nicht mehr kompilieren. Erst als die Verweise raus waren war alles gut. Die Fehlermeldung war nicht eindeutig, und im Changelog des SP1 oder SP1 UDP1 steht auch nix.

Wenigstens ist ein Fehler aus SP1 weg der mir beim aufspielen von Bausteinen auf die CPU in STOP geht da bestimmte DBs nicht aufgerufen werden können. Cool bei einem komplett gekapselten FB der nur seine Schnittstelle bedient.

Grüße

Marcel
 
Ja sowas hatte ich auch nach dem Update.

Ich hatte eine F-CPU bei der ich auf den MAIN_SAFETY_DB aus dem nicht sicheren Programm werte gelesen habe (normal mache ich nen Koppel-DB aber das war quick and dirty) ...
Das lief bis SP1 gut, danach konnte ich nicht mehr kompilieren. Erst als die Verweise raus waren war alles gut. Die Fehlermeldung war nicht eindeutig, und im Changelog des SP1 oder SP1 UDP1 steht auch nix.

Wenigstens ist ein Fehler aus SP1 weg der mir beim aufspielen von Bausteinen auf die CPU in STOP geht da bestimmte DBs nicht aufgerufen werden können. Cool bei einem komplett gekapselten FB der nur seine Schnittstelle bedient.

Grüße

Marcel

Das ist doch nur dummes quatschen von Siemens..... bei 300er geht es nicht mit mehrere Zuweisungen und bei der 1500er geht es wieder.
Die gleiche dumme Scheisse haben die mir schon mal mit Vollbild auf einem 30" Monitor erzählt der jetzt nach 1,5 Jahren unter SP1 wieder geht..... zum Glück
 
Zurück
Oben