ich arbeite derzeit an einem Messstand, die SPS-Zeit ist anders als die normale Zeit.
Die SPS dort wird öfter ausgeschaltet. Die Frage ist jetzt wenn ich die Zeit synchronisiere über den PC speichert die SPS die Zeit nun dauerhaft auch wenn sie ausgeschaltet ist?
 
Was für eine CPU hast du?

Pufferung der Uhrzeit
Für alle SIMATIC S7-300 CPUs* und C7-Geräten mit Micro Memory Card (MMC) gilt:
  • Bei NETZ-AUS wird die Uhrzeit üblicherweise für 6 Wochen bei 40 °C Umgebungstemperatur gepuffert.
  • Nach Ablauf der Pufferungsdauer läuft die Uhr bei Neustart mit der Uhrzeit weiter, bei der NETZ-AUS erfolgte.
  • Der Betriebsstundenzähler ist remanent, muss aber nach jedem Neustart neu gestartet werden.
*Dies gilt nicht für die CPU 312 und CPU 312C. Diese laufen nach Neustart mit der Uhrzeit weiter bei der NETZ-AUS erfolgte.

Quelle: http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wobei anzumerken ist dass zwei Uhren (PC/SPS) systembedingt generell irgendwann auseinandergehen.
Die SPS (sofern nicht 1200/1500) macht von selbst auch keine Sommer/Winterzeit, kann man nur selber programmieren.

Insofern wäre eine Synch zwischen PC und Visu wahrscheinlich sowieso nicht schlecht. Am PC wird ja eine Visu laufen oder?
 
Ja natürlich läuft eine. Die Frage bezog sich auch nur darauf wie die SPS die Zeit speichert oder eben nicht. Vielen Dank für die Antwort.
 
sofern die sps einen netzwerk cp hat oder eine PN cpu ist kann man auch das NTP protokoll aktivieren, dann holt sich der CP die Uhrzeit von einem Zeitserver und gibt diese der CPU.
Sommer Winterzeit muss man dann entweder Manuell über eine Schaltfläche mit dem FC1 AD_TD_TM oder über einen Automatischen baustein gibt es glaub irgendwo im Forum meine ich einstellen.
 