Hallo ich würde eure Hilfe brauchen und zwar lese ich meine Temperaturen (Raumtemperaturen) derzeit über PT100 ein. Das Problem ist das die PT100 sehr träge und ungenau sind und ich die Temp. aber sehr schnell und genau haben muss +/- 0,5 Grad maximal. Gibt es eine andere bessere Lösung um die Temps einzulesen der Temp Bereich soll zwischen 0 und 50 grad liegen das würde mir schon reichen. Zu meiner Hardware CPU 315 2DP und zahlreiche Analogeingangskarten. Die für mich beste Lösung wäre wenn ich die Temp direkt über Bus einlesen könnte vl kennt ja jemand so ein System.

Lg sochn0
 
lese ich meine Temperaturen (Raumtemperaturen) derzeit über PT100 ein. Das Problem ist das die PT100 sehr träge und ungenau sind und ich die Temp. aber sehr schnell und genau haben muss +/- 0,5 Grad maximal.
Die Trägheit bei Raumtemperaturmessung liegt weniger am Material PT100, sondern an der Fühlerform und -masse und am Einbauort und der Befestigung bzw. am Kontakt des Fühlers zum Medium und an der Geschwindigkeit der Wärmeausbreitung im Medium.

Mit PT100 kann man üblicherweise auf 0,1 Grad auflösen. Wenn man es wirklich sehr genau braucht dann kann man Meßfehler herausrechnen (kalibrieren).
Was hast Du für eine Analogeingangskarte? Was für ein PT100?

Was meinst Du mit "sehr schnell"? Mich dünkt, Du hast vielleicht etwas unmögliches vor?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ergänzend zu Haralds allumfassender Erläuterung in einem Satz: Natürlich gibt es Temperaturmeßumformer für die verschiedensten Feldbussysteme. Aber auch da ist das "Frontend" letzten endes ein temperaturabhängiger Widerstand mit AD-Wandler. Somit gilt auch dort alles was Harald sagte.
 