Guten Tag,
wie war das noch mal mit den Aktualwerten bei DB´s ! Wann werden die Aktualwerte auf 0 geschrieben ?! Bei der Übertragung eines DB´s?! Bzw. wann gehen die Aktualwerte verloren ?!
 
Zuletzt bearbeitet:
Immer wenn DB vom Ladespeicher in den Arbeitsspeicher geladen werden, dann werden die Aktualwerte im Arbeitsspeicher überschrieben mit den Aktualwerten aus dem Ladespeicher. Das passiert bei Urlöschen, bei Laden von PG in die CPU, bei Ausführung der SFC83 (oder SFC20 mit DB als Ziel).

Von welcher SPS sprichst Du?

Speicherkonzept der SIMATIC S7-300 CPUs und C7-Geräte
Remanenzverhalten der S7-300 CPU 31x sowie der Komplettgeräte C7-6xx mit MMC

Was bewirkt "RAM nach ROM kopieren" bei der S7-300?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei "Kaltstart" werden die DBs auch mit denen aus dem Ladespeicher überschrieben (im Gegensatz zu Neustart(Wiederanlauf)).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das passiert auch wenn diverse Einstellungen in der HW-Konfig geändert werden, wie z.B. die Größe des Prozessabbilds. Beim Laden der Konfiguration in die CPU werden dann alle DBs mit Ihren Initalwerten beschrieben.