Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??

PatrickR

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, da bin ich wieder,
nachdem mein erstes problem ja super gelöst wurden ist,
kommt nun schon das zweite auf mich zu,
ich muss eine stör-meldeleuchte die an A13.0 liegt blinken lassen wenn
E5.0 oder E5.1 oder E5.2 ein 1 signal hat,
ich habe das forum hier schon durchsucht auch einen blinker gefunden
aber weiß nicht wie das funktioniren soll, der hat ja an der ersten zeit den M1.0 und am Q der zweiten zeit den M1.0
nun offenbaren sich bei mir 2 probleme; ich weis nicht wie ich meine ein und Ausgäne belegen soll, und der M1.0 ist schon bei mir im netzwerk vorhanden, der nächste freie merker wäre M6.0

ich hoffe mir kann hierbei jemand genau so gut helfen wie bei meinem anderen problem.

vielen dank schon im voraus

Gruß
Patrick
 
Hallo,

Vorschlag: Taktmerker.

du findest in der Hilfe (-> Index), wenn du nach "Taktmerker" suchst "Verwenden von Taktmerkern und Zeiten" da wird genau erklärt was das ding macht. Kurz gesagt, es ist ein Merkerbyte desen Bits in unterschiedlicher frequenz "blinken".
du mußt das Merkerbyte das du verwenden willst in der CPU einstellen.
In der Hardwarekonfiguration cpu anklicken -> Objekteigenschaften. Nun unter "zyklus / taktmerker" taktmerker aktivieren und die Merkerbytnummer eintragen (üblich ist 255). -> einspielen nicht vergessen!

nun hast du die M255.0 bis 255.7 die blinken -> kannst dir also eine Blinkfrequenz aussuchen.


Mit timer:

Man kann das ganze natürlich auch mit zwei timern machen, ist allerdings aufwendiger und steht im allgemeinen bei Störmeldeleuchten nicht dafür. Mit den Timern kannst du dann das Zeit-Verhältnis zwischen 1 und 0 mehr oder weniger frei wählen.

Ich habe das von dier angesprochene Beispiel nicht, aber du wirst sicher m6.0 statt m1.0 verwenden können (m6.1 für m1.1 ...).


wie du den ausgang dann zum blinken bringst ist glaube ich nicht das problem?
(E5.0 oder E5.1 oder E5.2 ) und "Blinker" = a13.0

ich hoffe ich habe dir weiter geholfen

mfg

sps_horst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
UN T2  /Freier Timer
L KT50.0 //Zeit 0,5 s Laden bzw 50 x 10 ms
SE T1 /Freier Timer

U T1
L KT50.0
SE T2

U T2
= M?.? /Freier Merker als Taktmerker

Mfg
Manuel
 
@ SPS-Horts

Das ist das beispiel was ich meine, am 25.09.03 von Volker erstellt
Code:
           T 1
            ┌─────┐
 M 1.0    ──oT!-!0│
 KT 001.1 ──┤TW DU├─
            │   DE├─
            │     │  T 2
            │     │   ┌─────┐
          ──┤R   Q├───┤T!-!0│
            └─────┘   │     │
           KT 005.1 ──┤TW DU├─
                      │   DE├─
                    ──┤R   Q├─ M 1.0
                      └─────┘

Da ist ja der besagte merker M 1.0 der sollte ja durch M6.0 austauchbar sein, nun ist ja grade mein problem wie ich da meine ein und ausgänge belegen soll
etwa so: ?

Code:
    O    E  5.0
    O    E  5.1
    O    E  5.2
    =    M  1.0   // bzw dann bei mir M6.0


    U    T1      // ( oder T2?????)
    =    A13.0

Fragen über Fragen, das ist ne ganz schöne umstellung von Moeller auf Siemens, bei Möler Gibt es den Blinker schon fertig

eingang dran, ausgang dran, Zeitwert, Fertig....:cool:



Viele Grüße
Patrick
 
Code:
           T 1
            ┌─────┐
 M 6.0    ──oT!-!0│
 KT 001.1 ──┤TW DU├─
            │   DE├─
            │     │  T 2
            │     │   ┌─────┐
          ──┤R   Q├───┤T!-!0│
            └─────┘   │     │
           KT 005.1 ──┤TW DU├─
                      │   DE├─
                    ──┤R   Q├─ M 6.0
                      └─────┘

Code:
    U(
    O    E  5.0
    O    E  5.1
    O    E  5.2
    )
    U M6.0
    =    A 13.0
Habe deinen Code einfach mal korrigiert!

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

super klappt
allerdings habe ich die Negierung zwichen T1 und 2 gesetzt so sieht das Blinken schöner aus, mit der negierung am M6.0 bei T1 ähnelt das eher einem flashlight.

Code:
          T 1
            ┌─────┐
 M 6.0    ──│T!-!0│
 KT 001.1 ──┤TW DU├─
            │   DE├─
            │     │  T 2
            │     │   ┌─────┐
          ──┤R   Q├──o┤T!-!0│
            └─────┘   │     │
           KT 005.1 ──┤TW DU├─
                      │   DE├─
                    ──┤R   Q├─ M 6.0
                      └─────┘

Viele Grüße und Danke nochmal
Patrick
 
Zurück