Sonstiges Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS

Die_Faust

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich soll für eine Unternehmen im Rahmen eines Techniker Projektes eine Anlage Projektieren und ich bin mir da ein wenig unschlüssig welche SPS wohl die passende sein könnte. Dazu kommt noch das ich mit den neuen 1200 und 1500 SPSen nicht auskenne und bevor ich beim Siemens Kundendienst Anrufe wollte ich mir hier mal ein wenig Hilfe erfragen.

Die Anlage ist eine Störmeldeanlage die in erster Linie Temperaturen überwacht.
Es wird ca 26 Feldgeräte geben die mittels Industrial Ethernet angebunden werden sollen
Es soll möglich sein per PC auf die Anlage zugreifen zu könne um dort eine Visualisierte Oberfläche haben in der man die Werte ablesen kann und die Störungen angezeigt werden.
Ein HMI wird vorgesehen es ist aber nicht sicher ob es Verbaut wird.

Meine Frage ist welche SPS erfüllt die oben genannten Kriterien und würde sich anbieten.

gruß
Dennis
 
Wäre eine SoftPLC auf einem Rechner nicht eine Option?
Da gibt es eine von z.B. IBH.
kannst du mit S7 programmieren und läuft relativ stabil, außer es gibt ein Speicherloch und der Speicher läuft voll, doch nach einem Neustart funktioniert es wieder.
Dann hast du seinen Daten und kannst direkt darauf zugreifen ohne viele Klimmzüge.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die idee ist gut das ist aber nicht gewünscht die wollen ne ganz Normale CPU haben. An die CPU sollen noch Relais Karten kommen die dann melde Linien einer Telefonanlage ansteuern
 
Du kannst auch mit einer SoftPLC z.B. über Profibus E / A schalten.
Das Problem liegt bei einer CPU die nur daten sammeln soll liegt daran, dass die dafür nicht gebaut wurde.
Ich habe solche Projekte mit verschiedenen 31x CPUs gemacht.
Doch das Problem liegt meist darin, dass egal wie groß der Speicher ist, dieser irgendwann voll läuft.
Es kann ja geschehen, dass die verbindung abschmiert und dann?
Bei SoftPLC hast du einige 100 MB als Speicher, das kann eine Hardware PLC nicht bieten, leider.


bike
 
Die Daten sollen an sich nicht gespeichert werden es geht nur um eine Auswertung von Grenzwerten. Wenn meinetwegen die Temperatur unter eine Grenze fällt soll über die Telefonanlage der passende Service Mitarbeiter zu Informieren. Das Display bzw. der Webzugriff soll nur dafür da sein sich die Aktuellen werte anzeigen zu lassen oder die Grenzen zu verändern.

Ich tendiere derzeit zu einer 1200er oder 1500er CPU da diese einen Webserver mitliefern

gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es scheint es muss "Siemens" sein, ein "normalen" CPU sein (kein soft SPS), und "TIA" nicht "STEP7 Classic".
Das wäre machbar mit ein S7-1200 und Erweiterungsmodule.
Alternativen wäre
S7-1500 mit der kleinste CPU 1511-1PN und S7-1500 Erweiterungsmodule,
oder ein ET200SP CPU S7-1510SP PN und ET200SP Erweiterungsmodule.
 
Das kann auch eine 300er CPU mit CP343

Es ist ein Projekt? Dann bau dir ein Pflichtenheft, dann kannst du pro und contra abwägen


bike
 
Auch unsere Compact CPU können das bewerkstelligen.

Vorteil: 512 kB Speicher
- Ethernet mit S7 Komunikation onboard
- Zusätzliche IO Stationen auch über CanOpen anschiessbar
- Programieren mit Step7 oder TIA
 
so folgende Punkte sollen erfüllt werden.

Überwachung der Temperaturen der Öfen
Anzeige von Störungen, Ist-Werten, Zuständen auf Touchpanels und per Web-Interface
Signalisierung von Warnungen/Störungen per Email oder SMS
Telefonische Signalisierung von Störungen (Telefonanlage per Meldelinien)
Unterdrückung von Störungen per Touchpanels/Webinterface oder Tastern in der nähe der Anlage

Das ganze soll im Hauptschaltschrank mit Siemens Komponenten Realisiert werden
Das Touchpanels wird ein TP1900 Comfort
Industrial Ethernet als Verbindung für die Feldgeräte (Profinet, Profibus usw. sind nicht erwünscht bzw nicht möglich)
Feldgeräte kommen von Phoenix

Programmierung mittels Siemens Software "TIA"
 
Industrial Ethernet als Verbindung für die Feldgeräte (Profinet, Profibus usw. sind nicht erwünscht bzw nicht möglich)

1. Profibus basiert nicht auf IE
2. Wenn du über Interbus kommunizieren möchtest brauchst du auch eine Interbusanschaltung für die CPU. Ich weiß nicht ob das schon was für die S7-1200 / 1500 greifbar ist.
 
Die Feldgeräte kommen von Phoenix und bestehen aus einem Buskoppler für Ethernet und 8 DI, 8 DO, 8 AI. Wenn eine Genau Bezeichnung gewünscht wird müsste ich die bei einem Team Mitglied erfragen er Projektiert die Feldgeräte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein Projekt lautet nicht so klein. 26 mal 8 DI, 8 DO, 8 AI das wird doch etwas.
Ein S7-1200 kann max 16 Profinet IO Devices. Deswegen ist es nicht ausreichend für dein Projekt.
Ich wurde jetzt für eine von die zwei Varianten stimmen:
S7-1500 mit ein S7-1511-1PN CPU,
oder ET200SP mit ein S7-1510SP-1PN CPU.
 
moin JesperMP laut aussage des Unternehmen ist eine Profinet Vernetzung nicht nötig und deswegen soll der normale Ethernet Standard genutzt werden also über Industrial Ethernet. Das ganze stellt mich auch noch in gewisser weise vor eine Herausforderung aber das ist erstmal ein anders Thema erstmal muss ich ne passende CPU finden die die Forderungen Erfüllt.

Aber ich werde wenn ich gleich zuhause bin mir mal die von dir vorgeschlagene CPU anschauen

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du auf die Offene Ethernet-Kommunikation abzielst sollte das mit einer S7 kein Problem sein. Allerdings versteh ich langsam nicht mehr warum du überhaupt eine SPS einsetzen willst


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
 
Siemens kann Problemlos Profinet. Phoenix Contact kann Problemlos Profinet. Profinet ist auf Ethernet bassiert. Verkabelung ist denselbe.
Ohne Profinet wird es schwierig mit Siemens zu arbeiten weil Siemens Steuerungsphilosofie komplett auf Profinet bassiert. Es gibt Gateways zu anderen Protokolle, aber das wird kompliziert und teuer.
Ich glaube das der Aufgabensteller hat der Meinung das mit Profinet wird es teuerer und/oder komplizierter. Es ist genau umgekehrt.
 