Moin,

habt ihr schon einmal eine S7 Verbindung mit CP in PLCSIM simuliert? Bei mir funktioniert das nicht...
Mit zwei PN CPUs klappts direkt... nur mit den CPs läuft nix.

Und nochmal was anderes?
Wie würdet ihr die Verbindung einrichten, wenn ihr zwei getrennte Projekte habt?

Ich dachte mir, dass ich die Verbindung nur im "Hauptprojekt" projektiere und da die HW-Config der Partner CPU anlege.
Im Projekt der Partner CPU würde ich dann keine Verbindung projektieren. Klappt das?
Kann ja leider nix simulieren und bis ich die Baugruppen habe, bin ich schon beim Kunden und muss laufen :D

Gruß Tobias
 
Damit die Verbindung mit Plcsim funktioniert, musst du direkt die SFBs aufrufen. Wenn du einen CP hast wirst du wahrscheinlich die FBs aus der zugehörigen CP-Bibliothek verwendet haben. Diese funktionieren nicht, siehe auch:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38726592

Du kannst darum nicht zu 100% davon ausgehen, dass deine simulierten Verbindungen und Bausteinaufrufe auch an der realen Anlage funktionieren werden.

CPU-Verbindungen zwischen CPUs in verschiedenen Projekten mache ich meist über eine unspezifizierte S7-Verbindung. Die Verbindung dann entsprechend bezeichnen und auch das Kommentarfeld nutzen, und Koppel-DB entsprechend bezeichnen. Ich habe es auch schonmal mit einer Dummy-CPU in beiden Projekten gemacht, das finde ich allerdings auch nicht so viel besser als dass es den Aufwand lohnt.
 