Step 7 OLE Fehler

WL7001

Level-2
Beiträge
182
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

seit eben habe ich urplötzlich ein Problem, mit dem ich nix anfangen kann.
Sobald ich für irgendeine Variable mit Rechtsklick auf „Gehe zu Verwendungsstelle“ klicke und eigentlich die Tabelle erwarte in der mir angezeigt wird wo diese Variable verwendet wird kommt nur noch :

Verwendungsstelle (256:26)
Es ist ein interner OLE-Fehler aufgetreten.

Dann kann ich nur noch OK anklicken und das war es dann. Keine Verwendungsliste.

Irgendetwas muss das ja ausgelöst haben. Kam mitten in der Arbeit an einem Projekt und kommt jetzt in jedem Projekt.
Hatte das schon jemand? Oder muss ich an die Hotline?


Step7 Prof 2010 SR4, V5.5 SP4, Release K5.5.4.0_31.1.0.1
Win7 64bit

Gruß Wilhelm
 
Guten Morgen

Bei mir tritt das selbe Problem auf.

Meldung:
Verwendungsstelle (256:26)
Es ist ein interner OLE-Fehler aufgetreten.

Was ich schon versucht habe:
- Projekt Archiviert und wieder Dearchiviert
- Projekt neu Reorganisiert
- Referenzdaten aktualisiert
- Bausteine auf konsistenz geprüft

Leider hat nichts von den geklappt. Die Meldung hatte ich erst heute morgen.

Gruss
 
Hab seit eben das gleiche Problem, allerdings hat mein Avast-Virenwächter gleichzeitig eine Warnung hervorgebracht. Grund war wohl irgendein S7-Prozess, in dem (angeblich) ein Virus gefunden wurde. Die Datei zur Ausschlussliste hinzufügen ging nicht. Vielleicht finde ich den Vorgang noch in der Avast-Statistik.

Olli
 
Was ich ausschliessen kann ist, dass die Projekte alle i.O sind.
Habe die gleichen Projekte auf einem anderen Pc getestet und diese laufen tadellos.

Hatte heute morgen ein Windows Update entdeckt:

Definition Update for Windows Defender - KB915597 (Definition 1.191.4170.0)
Installationsdatum: ‎06.‎02.‎2015 08:00
Installationsstatus: Erfolgreich
Updatetyp: Wichtig

Dies könnte möglicherweise das Problem sein.
Auf dem anderen Pc habe ich dieses noch nicht installiert.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab seit eben das gleiche Problem, allerdings hat mein Avast-Virenwächter gleichzeitig eine Warnung hervorgebracht. Grund war wohl irgendein S7-Prozess, in dem (angeblich) ein Virus gefunden wurde. Die Datei zur Ausschlussliste hinzufügen ging nicht. Vielleicht finde ich den Vorgang noch in der Avast-Statistik.

Olli

Jetzt wo du es sagst, diese Meldung kam bei mir auch. Habe dann aber auf Ausschlussliste hinzufügen geklickt. Ob Avast das dann gemacht hat, muss ich gleich mal prüfen.
Da die Virenwächter ja für so allerlei Probleme zuständig sind, hatte ich jedoch schon versucht S7 mit abgeschaltetem Avast zu starten, Problem bleibt jedoch.

Projekte laufen auf anderem Laptop ohne dieses Problem. Witzigerweise werden trotz OLE-Meldung diese Querverweise in den Referenzdaten angezeigt. Hmmmm.

Den Hinweis von chip auf das Update for Windows Defender werde ich gleich mal überprüfen.

Wie ich sowas hasse........totale Zeitverschwendung....

Gruß Wilhelm
 
So, das Problem ist gelöst (dank des Hinweises auf Avast, den auch ich hier laufen habe).

Ich habe die Datei S7XUDIAX.EXE aus dem Virencontainer von AVAST geholt und erneut der GLOBALEN Ausschlussliste zugefügt.

Und siehe da: OLE Meldung weg, Verwendungsstellen werden wieder angezeigt.

Gruß WILHELM
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank Wilhelm
Funktioniert bi mir auch wieder.

Avast -> Viruscontainer -> Wiederherstellen und zur Ausschlussliste hinzufügen -> überschreiben