Hallo

Irgendwie hab ich nichts gefunden, dass meine Knoten im Kopf lösen konnte.

Ich habe eine 300er CPU mit Profinet. Nun soll ich die mit der CP343-1 Lean Kommunikationskarte ins übergeordnete Ethernet intergrieren und auch noch auf Geräte im Ethernet zugreifen.

Im Hardwaremanager kann ich aber kein weiteres Netz neben dem Profinet aktivieren. Muss ich das überhaupt? Betrachtet meine CPU das angeschlossene Ethernet als Erweiterung des Profinet? Kann ich also einfach die Geräte, die ich erreichen will im Hardwaremanager in meinen Profinetstrang reinziehen? Hat das irgendwelche Folgen für das eigentlich schnellere Ethernet? Oder gibt es da einen Trick, mit dem ich ein zweites seperates Netz an meiner CP343 öffnen kann?

lg DasRallum
 
Hallo,

nein die CP stellt keine Erweiterung des integrierten PROFINET dar.
Bei der CP343-1 LEan handelt sich um eine weitere Ethernetschnittstelle der Station.
Die CP 343-1 Lean kann aber nur als IO-Device eingebunden werden in ein PN Netzwerk, deswegen kannst du daran kein 2. IO-System projektieren.
Wie willst du den die Geräte erreichen mit der CP, über IO Zugriffe oder per Systemfunktionen Kommunikation?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort

Also es wurden 2 ET200S-Baugruppen direkt an das Ethernet gehangen. Bisher wollte ich diese im Hardewaremanager genauso Parametrieren, wie die ET200S, die am Profinet hängen. Aber da die SPS im Ethernet untergeordnet ist, geht das vermutlich nicht so einfach mit rüberziehen, IP und E/As festlegen, fertig.
 
Hi,

kannst du mal einen Plan der Netze und der CPU/CP machen?
Wenn ich das richtig verstehe ist an der CPU schon ein Netz und daran 2xET200S.
Jetzt kommen von irgendwo 2x ET200S her die auch noch auf die CPU verbunden werden soll ?

Gruß
Christoph
 
Hier Mal ein grober Netzplan

Netzplan.jpg

Die Roboter sind über Profibus (lila) angeschlossen
Werkzeuge und Schutztüren sind über Profinet (grün) angeschlossen
Über die CP343 und das Ethernet (gelb) soll eine Verbindun zu einem Leitrechner und zwei Schaltschränken mit HMI und ET200S aufgebaut werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

sind das an dem gelben Netz 2 reine Device Interfaceköpfe oder ET200S CPU?
Wenn das reine Devices sind dürfte sich das nicht realisieren lassen weil in dem Netz dann der IO-Controller fehlt.
Was spricht dagegen den Switch direkt mit dem vorhandenen PROFINET (grün) zu verbinden?

Gruß
Christoph
 
Das Ethernet wird wegen dem Leitrechner und ein paar Sensoren benötigt. Ob die HMIs und ET200S da dran hängen müssen weiß ich nicht. Entweder ist das eine Vorgabe/Idee vom Kunden oder vom Managment, welches Geld sparen will. Soweit ich weiß sind diese ET200S eine keine eigenständigen CPUs. Ich verstehe aber warum du danach fragst.

Nunja... Ich werde versuchen durchzudrücken, dass die doch noch ein Profinetkabel zu den HMI-Schränken legen.
 
Hm,

das hört sich nicht gut an, da war wieder wer am planen der das leider nicht wirklich kann :(
Ich frage jetzt erstmal gar nicht was das für nen Switch da sein soll, vermute stark irgeneiner aus einer Sonder Rabatt Aktion vom mediamarkt oder so.
Da dort ja ET200S angeschlossen sind und benutzt werden sollen muss der Switch aber PROFINET IO RT abkönnen, ich hoffe mal das daran wenigstens gedacht wurde!

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin ja auch Blöd. Du hast ja recht. Sofern der Switch das mitmacht laufen beide Protokolle, also Ethernet und Profinet, ja problemlos über das selbe Kabel. Ich hab das die ganze Zeit als zwei völlig entkoppelte Netzwerke gesehen. Aber das ist ja gar nicht so.
vielleicht lässt sich das Kind doch noch retten.
 