Step 7 SPS abgeschossen? CPU defekt?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da fehlt wohl die Versorgungsspannung für deine Ausgänge.
Diese kommt vom PNOZ.

Bitte PNOZ freischalten und an folgenden Klemmen die Spannungen nachmessen:

Mittlere Baugruppe:
Klemme 21 (L+) und Klemme 30 (L-)
Klemme 31 (L+) und Klemme 40 (L-)

Rechte Baugruppe:
Klemme 1 (L+) und Klemme 10 (L-)
Klemme 11 (L+) und Klemme 20 (L-)

Es müssen jedesmal 24V vorhanden sein.

Für eine weitere Diagnose wäre die Zuordnung der Ein- und Ausgänge nicht verkehrt.
I1 bis I6 liegt auf den Eingängen Ex.y bis Ex.y ?
O1 bis O14 liegt auf den Ausgängen Ax.y bis Ax.y ?
 
Mit PG ist das Programm gemeint? Ich werde morgen eine Liste mit allen Ein und Ausgängen erstellen und Dienstag wenn ich wieder in der Ausbildungswerkstatt bin den Ausbilder fragen ob wir nicvt mal parallel mim Laptop die Schaltung abfahren können

Wie gesagt haben wir die MMC schon mit anderen getauscht - ohne Erfolg.

Das mit dem Schaltplan ist richtig.. Wir haben auch zum Teil große Probleme gehabt, wegen der SPS Belegung weil die Operaden ja absolut nicht zur SPS passen.. Aber nunja
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Das mit dem Plan ist so ok. Kenne ich auch so von unseren Lehrlingen.
Der ausbildende Betrieb stellt die Steuerung, In den meisten Fällen ist es eine S7 kann aber auch genauso eine Schneider, Wago.....sein.
Als erstes erstellen dann unsere Lehrlinge einen Schaltplan anhand der zur Verfügung gestellten Steuerung.
Dies sollte der TE auch machen und dann hier hochladen. Dabei lässt sich ganz einfach feststellen, ob alle Spanungen richtig verdrahtet sind!

Das der Lehrmeister das Programm schreibt und dann kopiert habe ich ja noch nie gehört.:confused:
Holger
 
Mit PG ist das Programm gemeint?
PG ist die Abkürzung für Programmiergerät und meint heutzutage (früher war der Begriff mMn. stärker mit den Siemens-Original-Programmiergeräten verbunden) einfach einen Computer/Laptop mit der entsprechenden Programmierumgebung und den nötigen Schnittstellen zum programmieren der jeweiligen Steuerung.

Ich werde morgen eine Liste mit allen Ein und Ausgängen erstellen und Dienstag wenn ich wieder in der Ausbildungswerkstatt bin den Ausbilder fragen ob wir nicvt mal parallel mim Laptop die Schaltung abfahren können
Wie gesagt haben wir die MMC schon mit anderen getauscht - ohne Erfolg.
Ohne jetzt belehrend klingen zu wollen, bei der Fehlersuche geht es hauptsächlich um den schrittweisen, systematischen Ausschluss möglicher Fehlerquellen.
Diese Systematik scheint mir hier ein wenig zu fehlen.

Fassen wir nochmal zusammen:
  1. Du hast den Schaltplan und die Anschlüsse mehrmals kontrolliert - Deiner Ansicht nach in Ordnung
  2. Es gab hier ein paar Antworten betreffend möglicher Fehler in der Beschaltung die dein Fehlerbild sehr gut erklären könnten - Bis jetzt haben wir allerdings noch keine Antwort.
  3. Du hast ebenso die Signalpegel für die zum Schalten der Aktoren nötigen Eingänge kontrolliert - Deiner Ansicht nach in Ordnung.

Gut, nach Abhandlung dieser Schritte ist es naheliegend dass du dich als nächstes auf die SPS einschießt. (Ist ja nicht falsch)
  1. Die Run-Leds an der CPU leuchten und keine Fehler-LED ist an - OK
  2. Du hast bestätigt dass die SPS ein paar Ausgänge schaltet - OK, die CPU scheint zu leben.
  3. Du hast es mit einer anderen MMC von einer funktionsfähigen Anlage versucht - Keine Änderung. Ab diesem Punkt kann man sich eher in Richtung Hardware bewegen.
  4. Die nächste Vermutung ist also dass möglicherweise die E/A-Karten was haben. Ihr habt mehrere baugleiche (dem Anschein nach funktionierende) Anlagen in die ihr deine Karten kurz einbauen könntet um deren Funktion zu kontrollieren.

Warum hast du dass bis jetzt noch nicht versucht? Ist ja nicht viel Arbeit.
Nach diesem Schritt könntet man die Diskussion "ist die CPU abgeraucht" höchstwahrscheinlich mit einem klarem...
a) Ja, das Ding geht im anderen Schrank auch nicht, muss also tatsächlich an der CPU oder den I/O-Karten liegen.
b) Hmmm, Das Ding geht im anderen Schrank problemlos, irgendwas ist zwischen meinem und dem anderen Schrank unterschiedlich
... für beendet erklären. Damit wäre man der Lösung sehr schnell um einiges näher.

Ich werde morgen eine Liste mit allen Ein und Ausgängen erstellen und Dienstag wenn ich wieder in der Ausbildungswerkstatt bin den Ausbilder fragen ob wir nicvt mal parallel mim Laptop die Schaltung abfahren können
Ich bin nach wie vor der Meinung dass der sofortige Griff zum PG nicht gleich erforderlich ist.
Wie oben beschrieben gibt es genug Dinge die man zuerst abhaken kann.

Der Griff zum PG ist halt der schnelle, einfache Weg, da man sofort sieht...
a) OK, es ist ein Programm da und es läuft
b) Die nötigen Eingänge zum Schalten der Aktoren stehen an
c) Die Ausgänge der Aktoren werden tatsächlich angesteuert
etc. etc. etc.

Es schadet allerdings nicht (vor allem einer Ausbildungsumgebung) den Einsatz des PG als letzten Schritt zu setzen.
 
Richtig. Die Schaltung ist zu 1001% richtig verdrahtet. Habe dies wie gesagt mehrmals kontrolliert.

  1. Es gab hier ein paar Antworten betreffend möglicher Fehler in der Beschaltung die dein Fehlerbild sehr gut erklären könnten - Bis jetzt haben wir allerdings noch keine Antwort

Hierzu muss ich sagen, dass die Versorgungsspannung der Ausgänge auf Dauerplus geschaltet sind über die Klemmleiste. Vom PONZ führen nur 2 Leitungen zur SPS einmal Freigabe Antriebe und Meldung Not Aus OK.

Die Spannungsversorgung stimmt aber! Sobald der Trafo eingeschaltet wird liegen stabile 24VDC an.


Mir fällt gerade was ein, was ich hätte schon viel früher machen können.. Ich werde am Dienstag mal PONZ ausbauen bzw. den Eingang für die Freigabe Antriebe direkt mit Spannung beschalten, so als wäre es ok. Vielleicht hat ja auch das Steuergerät einen weg und gibt kein Signal mehr an die SPS? Da hatte ich noch nicht so drauf geachtet bzw bin ich noch nicht drauf gekommen. Hatte bis jetzt immer nur die Verdrahtung gecheckt.

Das mit dem SPS im anderem Schrank einbauen geht ja, nur sind die anderen Azubis halt auch damit beschäftigt, ihre Anlagen fertigzustellen. Ich bin quasi einer der ersten gewesen, weil mir das eigentlich immer recht leicht fällt.

Ich weiß, vieles ist bestimmt einfacher zu machen und was weiß ich was alles.. aber ich danke euch trotzdem für eure Ratschläge und dafür, dass ihr euch Zeit nehmt, mir zu helfen :)
 
Vergiss das mit den PNOZ ausbauen erst mal. Wenn das PNOZ nicht funktioniert, müsste man das an den Spannungen erkennen.
Und die Spannung nachmessen geht 10 mal schneller als PNOZ tauschen. Ihr habt doch ein Messgerät zur Fehlersuche?

Deine Ausgänge sind in 4 Gruppen mit jeweils 8 Ausgängen unterteilt. Jede Gruppe braucht eine eigene Versorgungsspannung.
Drei Gruppen liegen an Dauerspannung. Eine Gruppe hängt am PNOZ. Vermutlich die Gruppe mit den 8 Ausgängen, die nicht gehen.
Also Spannungen nachmessen.

Parallel kannst du auch am PNOZ am Kontakt 24 und 34 die Spannung kontrollieren.

Alternativ kannst du am PNOZ die Kontakte 23/24, sowie 33/34 kurz brücken.
Ziehen den die Relais Q2/Q3/Q5 an?
 
Da der Fehler ständig anliegt sollte man den Fehler mit reiner Spannungsmessung finden können. Ich verwende auch immer wieder Drahtbügel um Fehler zu suchen. Man muss sich immer bewusst sein welche Auswirkungen das hat und man sollte es nur wenn nötig machen.

MfG Hannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Fehlersuche gestaltet sich bei uns so, dass wir nur mit nem Durchgangsprüfer prüfen dürfen (dürfen die Anlagen ohne Ausbilder halt nicht in Betrieb nehmen, obwohl wir die Einweisung für das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen haben .. naja

alles klar, dann überprüfe ich den PNOZ!

Ja, die Schütze ziehen an
 
Du könntest statt dem Messgerät auch eine Prüflampe verwenden (z.B. Anzeigeelement direkt anschließen). Dann sieht man auch gleich ob Spannung anliegt oder nicht.

Das der Ausbilder beim einschalten dabei sein muss ist klar (er trägt die Verantwortung). Aber das man kein Messgerät verwenden darf ist eine Frechheit. Noch dazu das die Spannung nur 24V beträgt.

MfG Hannes
 
Hallo alle zusammen!
Freudige Nachrichten! Es lag tatsächlich am PNOZ!

Dieser hat zwar geschaltet und auf 24 auch Spannung gehabt, welche aber immer zusammengebrochen ist, sobald man die Ausgänge nutzen wollte.

Danke für eure Hilfe!:)
 
Dieser hat zwar geschaltet und auf 24 auch Spannung gehabt, welche aber immer zusammengebrochen ist, sobald man die Ausgänge nutzen wollte.

Da hat der PNOZ wohl schon häufiger auf einen fetten Kurzschluss geschalten (kann in der Ausbildung schonmal passieren). Benutzt Ihr keine Steuersicherungen? Zumindest dieser Fehler lässt sich beim Verdrahtungstest ganz gut mit dem Durchgangsprüfer detektieren.
 
Ich hatte den Rat befolgt mal Klemme 23/24 zu brücken und dann hatte ich die Freigabe erhalten bzw die Ausgänge waren aktiviert. Haben dann mal die Klemme 24 während des normalen Betriebes gemessen aber da brach die Spannung ein. Doch, haben ne B6 Sicherung dafür verbaut aber hat nicht ausgelöst.. Naja läuft alles wieder hatten nämlich noch einen hier rumfliegen:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig. Die Schaltung ist zu 1001% richtig verdrahtet. Habe dies wie gesagt mehrmals kontrolliert.
;)
Mich würde auch interessieren wie ihr den Fehler gefunden habt. Durftest du jetzt endlich einen Spannungsprüfer nehmen? Hat dein Ausbilder was daraus gelernt. Den Fehler hätte der gute Mann innerhalb von Minuten finden müssen.

Insofern war es wahrscheinlich für alle lehrreich
a) Schaltkasten prüfen ohne Spannungsmessgerät -> Blödsinn
b) Fehlersuche langsam und Schritt für Schritt ausführen.
c) sich nicht zu sehr auf eine Sache versteifen.
(Die Elektriker sagen immer die Steuerung ist hin, und die Programmierer dass die Elektrik was hat) :ROFLMAO:

Benutzt Ihr keine Steuersicherungen?
Doch verwenden sie, im Plan ist ne 4A Sicherung drin [EDIT]B6 verwendet[/EDIT].
Das ein Standard 6A LS-Automat nutzlos sein kann wenn das Netzteil in den Kurzschluss-Pulsbetrieb geht, das hätten wir damit gleich mit gelernt.
 
schön, dass der Fehler gefunden wurde.

Nebenbei noch ein Tipp für die Praxis:
die SPS-Baugruppen nur von einer Seite aus verdrahten (idealerweise von unten).
Dann kann man auch mal die Baugruppe tauschen, ohne die Verdrahtung aus den Kanälen zu reißen.

Und viel Erfolg für die Prüfung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben