Step 7 AI/AO Karte ziehen und kein Stop auslösen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probiere es aus. Ziehe die Karte und laß die CPU in STOP gehen und schau in den Diagnosepuffer, welcher OB angefordert wurde.

Vermutlich brauchst Du OB für Rackausfall, Prozessalarm, Diagnosealarm, Peripheriezugriffsfehler, Programmierfehler, ...

Harald
 
stop durch peripherieverwaltung
bisheriger zustand run
angeforderter betriebszustand:stop(intern)
interner fehler,kommendes ereignis
 
ob 83 hab ich schon probiert, hab übrigens auch die hilfe gelesen. geht aber nicht. und es steht auch kein angeforderter ob im diagnosepuffer
 
na ich hatte ja schon sämtliche ob in der cou die so in der hilfe stehen, sogar warmstart und neustart...gehen tuts nicht.
ich weiß dass ich bei pb fehler mal 3 ob hatte, bei denen man einen teilnehemr aus dem bus nehmen konnte ohne dass die cpu in stop geht. ich dachte sowas würde auch bei ziehen und stecken direkt gehen.
 
Poste doch mal deine Diagnosepuffer nach dem CPU-Stopp.
Dignosepuffer->Einstellungen->Vorgabe 500-> Diagnosepuffer nochmal mit F5 aktualisieren-> speichern unter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Selbst meine Glaskugel kann aus den überaus spärlichen Angaben kaum was entnehmen ... ;)

Geht es auch etwas genauer? 6ES7 315-2.... Firmware: ..... ?
(steht auch im Diagnosepuffer-Abzug, wenn man den speichert)


stop durch peripherieverwaltung
Der Vollständigkeit halber: Hat der Eintrag auch eine Ereignis-ID?


ob 83 hab ich schon probiert, hab übrigens auch die hilfe gelesen. geht aber nicht. und es steht auch kein angeforderter ob im diagnosepuffer
na ich hatte ja schon sämtliche ob in der cou die so in der hilfe stehen, sogar warmstart und neustart...gehen tuts nicht.
ich weiß dass ich bei pb fehler mal 3 ob hatte, bei denen man einen teilnehemr aus dem bus nehmen konnte ohne dass die cpu in stop geht. ich dachte sowas würde auch bei ziehen und stecken direkt gehen.
Mit "geht nicht" meinst Du vermutlich, daß die CPU trotzdem in Stop geht??
Ziehen/Stecken-OB (OB 83) schrieb:
Das Ziehen und Stecken von zentraler Peripherie ist bei S7-300 nicht zulässig.

Zielsystem > Baugruppenzustand > Leistungsdaten
Welche OB ab OB80 werden unterstützt?

Wenn Du alle unterstützten OB in die CPU lädst und die CPU geht trotzdem in Stop, dann kannst Du den Stop nicht verhindern.
(eventuell doch: wenn die Baugruppe/n in HW Konfig nicht projektiert wird/werden)

Wo genau ziehst Du die Baugruppe? Im Zentralrack? In einer ET200? In ...? Hast Du sonstige Besonderheiten?

Wer braucht hier eigentlich fundierte Antworten - Du oder wir? ;)

Harald
 
Hi also in den Leistungsdaten steht folgendes:
OB1,10,20,35,40,55,56,57,80,82,85,86,87,100,121,122
Und bei OB 82 wird bei mir I/0 FLT 1 aufgeführt.

Wenn Du alle unterstützten OB in die CPU lädst und die CPU geht trotzdem in Stop, dann kannst Du den Stop nicht verhindern.
(eventuell doch: wenn die Baugruppe/n in HW Konfig nicht projektiert wird/werden)
Aber wenn ich sie nicht projektiere, kann ich mit der Baugruppe ja eigentlich nichts anfangen oder?

Wo genau ziehst Du die Baugruppe? Im Zentralrack? In einer ET200? In ...? Hast Du sonstige Besonderheiten?

Direkt an der Zentraleinheit.
Es geht um folgendes:
Ich wollte schauen, wie es sich verhält, bei laufendem Betrieb eine Karte zu ziehen. Hintergrund: Ich habe vor kurzem bei laufendem Betrieb, aus einer ET Baugruppe eine Karte gezogen. Die ET geht dann auf SF, nach Stecken der neuen Karte, läuft dann auch alles wieder. Aber in der Zeit, in der die Karte gezogen war, wurden andere Eingänge nicht mehr verarbeitet. Dies wollte ich einmal nachsimulieren. Ist das so, dass die anderen Baugruppen, dann nicht mehr "arbeiten", bei eine solchen Aktion?

Dignosepuffer->Einstellungen->Vorgabe 500-> Diagnosepuffer nochmal mit F5 aktualisieren-> speichern unter
Hier ein Auszuge aus dem Diagnosepuffer (kann die Datei leider nicht anhängen, kann nur Bilder anhängen), Vorgabe konnte ich aber nur bis 100 einstellen:

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 7
- - - Firmware V 2.6.4
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2


Seriennummer: S C-W3A281932008


Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
05:00:57.321 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)


Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
05:00:56.958 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)


Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 4548
STOP durch Peripherieverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
05:00:54.299 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4548 FF84 C000 0000 8004 0000)



Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
04:59:23.103 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710)


Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
04:59:23.101 24.02.2015
(Kodierung: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710)


Ereignis 6 von 100: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
04:59:22.376 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)


Ereignis 7 von 100: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
04:59:18.928 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)


Ereignis 8 von 100: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
externer Fehler, kommendes Ereignis
14:31:38.543 19.02.2015
(Kodierung: 16# 494E FF8F C000 0000 8004 0000)


Ereignis 9 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
13:17:03.909 19.02.2015
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)


Ereignis 10 von 100: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripherieverwaltung
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
13:17:03.907 19.02.2015
(Kodierung: 16# 1381 1B64 C772 4548 0813 7713)



Gruß
 
Hi,

da wirst du mit einem OB nichts mehr retten können bei dem Fehler bleibt nur CPU Stop.
Was die Geschichte mit er ET200 angeht (was du übrigens auch gleich hättest erwähnen sollen!):
Wenn die ET auf SF geht dann ist Sense mit den Eingängen/Ausgängen vor allem die welche hinter der Baugruppe die ausfällt angeordnet sind.
Eventuell kannst du über die Option "Anlauf bei Ist ungleich Soll" noch was rausholen?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

da wirst du mit einem OB nichts mehr retten können bei dem Fehler bleibt nur CPU Stop.
Was die Geschichte mit er ET200 angeht (was du übrigens auch gleich hättest erwähnen sollen!):
Wenn die ET auf SF geht dann ist Sense mit den Eingängen/Ausgängen vor allem die welche hinter der Baugruppe die ausfällt angeordnet sind.

Es seidenn er nutzt aktive Rückwandbusmodule für die ET200M (wir wissen ja immer noch nicht welche ET200 er nutzt, da gibts ein paar)

mfG René
 
Der TE zieht Baugruppen am Zentralrack, was bei S7-300 schlicht nicht zulässig ist - deshalb gibt es da auch keinen OB83 und der Stop läßt sich nicht verhindern.

Das Ziehen von Baugruppen aus ET200 ist eine andere Geschichte: da geht der gesamte Profibus-DP-Teilnehmer auf gestört, was man mit OB82 abfangen kann. Allerdings werden dann alle Eingänge auf Ersatzwerte gesetzt (0), weil in dem Zustand kein zyklischer Datenaustausch mit dem DP-Teilnehmer mehr stattfindet.
EDIT: OB86 müßte es sein

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben