Step 7 !!!!!ET200 6ES7 151-3AA23-0AB0 Profinet nicht erreichbar!!!!!!!

xeon285

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich brauche umbedingt Hilfe. Ich sitze gerade auf der Baustelle und kann meine ET-200 Profinet Station erreichen.
Seriennummer: 6ES7 151-3AA23-0AB0 .
Es ist nur der Lan-Adapter eingeschaltet. Habe versucht mit TCP/IP; ISO; Auto als SChnittstelle versucht der Station eine IP Adresse zuzuweisen.
Dazu habe ich Zielsystem->Ethernet Teilnehmer bearbeiten verwendet.
Dort kann ich die Staion nicth finden und auch nach eingabe der MAC Adresse ist es nicht möglich der Station eine IP oder einen Namen zu geben.
Suf der Station leuchtet die Link LED und BF (Busfehler) blinkt.

Habe es mit mehreren Netzwerkkabeln und Laptops versucht kein erfolg.
Weiß igendjemand noch einen Tipp der mir helfen könnte und den ich vergessen habe.

Es wäre ganz dringen Bitte um Hilfe.
Philip
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben keine Speicherkarte in der Station.

Power ON/OFF habe ich schon versucht.

Lade mir auch gerade die neuen Daten im Hardwarekatalog runter. KA bin im Moment ratlos.

Gruß
Philip
 
Beides habe ich schon versucht. Mit fixer IP ohne fixer IP am Laptop.
Ich kann die Station beim suchen um ihr eine IP und einen Namen zuzuweisen nicht finden . Selbst wenn ich die MAC Adresse dort eingebe.
Was ich auch nicht verstehe ist das die CPU genauso nicht in diesem IP Zuweise tool aufscheint. CPU Ping funktioniert und Hardware bzw. das Programm ist in der CPU das hat funktioniert.

Gruß
Philip
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich auch nicht verstehe ist das die CPU genauso nicht in diesem IP Zuweise tool aufscheint.
Hmm, findest du denn überhaupt irgendeinen Teilnehmer/MAC-Adresse?
Wir hatten das Problem vor allem mit den HP-Laptops (Probook), da ging das MAC-Suchen überhaupt nicht. Sind leider nie dahinter gekommen wieso.
(Step7 läuft aber nicht in einer VM oder?)
 
Bei einigen Laptops spinnen die Netzwerkkarten. Die haben das Problem, wenn kein aktiver Teilnehmer im Netz ist (z.B. nen Router oder so) das sie die Geschwindigkeit vom Netz nicht erkennen können. Sprich, die suchen sich tot.
Um das Problem zu umgehen mal die Netzgeschwindigkeit feste zuweisen.
Die Hardware-Eigenschaften der Netzwerkkarte öffnen und auf den Reiter "Erweitert" gehen. In der Liste nach "Link Speed & Duplex" suchen. Den Wert auf "100Mbps Full Duplex" stellen, Ok drücken und STEP7 nochmal starten.
Hat bei mir immer funktioniert.
 
Um das Problem zu umgehen mal die Netzgeschwindigkeit feste zuweisen.
Die Hardware-Eigenschaften der Netzwerkkarte öffnen und auf den Reiter "Erweitert" gehen. In der Liste nach "Link Speed & Duplex" suchen. Den Wert auf "100Mbps Full Duplex" stellen, Ok drücken und STEP7 nochmal starten.

Das ist eine schlechte Idee.

Wenn der Partner AutoNegotiation nicht unterstützt muss jedes Gerät auf Halbduplex schalten.
Jetzt steht dein Adapter auf Full. Der geht der davon aus, dass die Senderichtung immer frei ist und achtet überhaupt nicht mehr auf Kollisionen (CSMA/CD ist deaktiviert).
Das nennt sich Duplex Missmatch und ist bäh:

Für den User zeigt sich ein Duplex-Mismatch durch die extrem schlechte Performance. Eine Verbesserung um den Faktor 50 durch Beseitigung des Mismatchs ist durchaus realistisch. Die Beeinträchtigung durch einen Duplex-Mismatch ist richtungsabhängig. Besonders stark betroffen ist die Performance des Halfduplex-Ports beim Senden von Daten.
http://www.nwlab.net/art/duplexmismatch/duplex-mismatch.html

> Wenn es fest eingestellt sein muss, immer Halbduplex. (oder der Switch muss managebar sein und die gleiche Einstellung haben)
 
Ich hatte mal dasselbe Problem mit einem Profinet Drive...nach etwa 4h verzweifeltem Suchen war die Lösung den Laptop mit eingestecktem Netzwerkkabel neu zu starten (nachdem ich davor schon geschätzte 100x neu gestartet habe - jedoch immer irgendetwas ausgesteckt) :shock:
 
Das ist eine schlechte Idee.

http://www.nwlab.net/art/duplexmismatch/duplex-mismatch.html

> Wenn es fest eingestellt sein muss, immer Halbduplex. (oder der Switch muss managebar sein und die gleiche Einstellung haben)

Nein, stimmt nicht. Wenn du deinen empfohlen Link anschaust, wird FULL/FULL als das Beste angegeben. PN-Teilnehmer sollten laut Spezifikation immer auf FULL stehen.
Alle Siemens-PN-Komponenten sich standardmäßig auf FULL eingestellt. Daher ist hier ZWINGEND ein Full beim PG einzustellen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ein kleiner Tipp von mir: Manchmal blockiert die Firewall das Suchen der Geräte im Hardwaremanager. Ist bei mir zumindest so. Online-Zugriff auf die SPS und sowas ist bei mir alles mit aktivierter Firewall möglich. Aber die Suche nach den MAC-Adressen und die vergabe von Gerätenamen/IPs geht irgendwie nur, wenn ich die Firewall dafür ausschalte.
 
Alle Siemens-PN-Komponenten sich standardmäßig auf FULL eingestellt. Daher ist hier ZWINGEND ein Full beim PG einzustellen!

Völliger Quatsch, jede Komponente steht standardmäßig auf "Automatic Settings" == Auto Negotiation.

Damit bist du mit deinem Full Duplex in dieser Zeile hier:

100 full autoDuplex-Mismatch, B geht auf 100 half, viele Fehler, keine Performance

Wenn das Gerät keine Einstellung diesbezüglich erlaubt (was ein Großteil der üblichen Switche sein wird), macht es ebenfalls AutoNegotiation.
 
Hallo mal wieder,

Also soweit habe ich es nun geschafft...Über meinen Desktop PC in der Firma ist es kein Problem auf die Busstation zuzugreifen bzw mit Ethernet Teilnehmer bearbeiten Einstellungen durchzuführen.
Dazwischen hängt ein Router sonst nichts. Dann habe ich es auch mit meinem Laptop versucht aber diesmal über WLAN und sieh da auch kein Problem die Station zu finden.
Nur über meine normale Lan Schnittstelle ist es nicht möglich Sie zu erreichen. Bin ratlos, natürlich kann ich auch mit der WLAN Schnittstelle arbeiten aber ich will einfach wissen warum es ned geht.
Die Software am Laptop ist genau die selbe auch das Betreibssystem nur Simatic Net 8.2 ist noch zusätlich am Laptop installiert. Firewall, Virensacanner ect. alles ausprobiert stört aber über WLAN alles nicht.

- Was ich noch versuchen werde vorausgesetzt die Asus Seite sollte wieder funktionieren...das ich die Lan Treiber neu installiere.
- Weitere schritte fallen mir einfach nicht ein die ich noch versuchen kann... wird wohl mal wieder alles auf eine Neuinstallation des Systems hinauflaufen

Danke für die vielen Antworten und vielleicht fällt noch jemandem was ein.

mfg Philip
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

schau mal bei den Netzwerken ob sich der Netzwerktyp zwischen WLAN und Kabel LAN unterscheidet.
Bei Windows 7 gibt es unterschiedliche Typen (Privat, Öffentlich etc.)
Den Typ kannst du im Netzwerk- und Freigabecenter nachschauen.

Gruß
Christoph
 
Nun die Auflösung,

Also ich habe die Treiber der Netzwerkarte neu installiert und nun funktioniert wieder Alles. Das allerdings das Problem auf 3 Laptops auf der Baustelle bestand hatte mich lange nicht auf die Idee gebracht die Treiber neu zu installieren.
Kann nur sagen das es auf meinem Notebook nun wieder funktioniert.
Nun werd ich alle funktionierenden Treiber mit auf die Baustelle nehmen schadet sicher nicht.

mfg Philip

mfg Philip
 
Ich kenne mich mit der der ganzen Netzwerktechnik eigentlich nicht genügend aus, um hier Tipps zu geben. Daher schmeiße ich einfach mal so den Begriff "Multicast" in den Raum.
 