Servus liebe Community,
bin neu hier und bin durch Google auf diese Seite gestoßen, bisher wurden meine Fragen meist mit der SuFu geklärt, jedoch habe ich nun folgende Frage wobei ich keinen Rat finde.
Es ist bestimmt was simples aber komme nicht weiter.
Ich habe eine Schrittkette die ich beobachten kann, nun will ich diese steuern (Schritt deaktivieren anderen aktiviere oder weiterschalten) usw.
Bei allen anderen Projekten funktioniert dieses jedoch bei einem Projekt wo ich dran arbeite ist dort alles grau hinterlegt als wäre es Schreibgeschützt oder sowas.
Weiß jemand zufällig was dass ist bzw. wieso ich nicht schalten/steuern kann?
 
Hallo,

ein Schuß ins Blaue:
War das Projekt mal mit einem PC geöffnet, auf dem PCS7 installiert war?
Mal im Manager im Projektbaum ganz oben auf das Projekt gehen und mit rechter Maustaste Objekteigenschaften wählen.
Dann kann man das Projekt zwischen Step7 und PCS7 umstellen.
Steht es auf PCS7 sind diverse Funktionen im Step7-Projekt deaktiviert. Möglicherweise auch bei Deinen Schrittketten.

Gruß
JS
 