TIA TIA V13 - I-Device Kommunikation (315-2 PN/DP > IM 151-8 PN/DP)

Zee1987

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

ich habe folgendes Problem ich möchte über die I-Device zwischen einer CPU 315-2 PN/DP und zwei IM 151-8 PN/DP Daten austauschen. (jeweils 1 BYTE)

Dafür habe ich jeweils in den IM den Transferbereich festgelegt (siehe Bild):

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=14fb44-1424711987.png

Die Betriebsart wurde für die IM so festgelegt:

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=8c6bcb-1424712158.png

Ich bekomme jedoch keine Kommunikation zu stande. Was muss geändert werden bzw. was ist eventuell falsch.

Müssen die Daten mit dem SFC14/15 geschrieben bzw. gelesen werden. Oder können sie direkt beschrieben werden.

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Evtl. sogar ein Beispiel Projekt
IP Adressen:

CPU: 192.168.1.10 / 255.255.255.0
IM 1: CPU: 192.168.1.20 / 255.255.255.0
IM 2: CPU: 192.168.1.30 / 255.255.255.0
 
Hi,

auf die IO Adressen kannst du direkt zugreifen vom Programm aus.
Sind die BF LED's aller beteiligten Geräte aus, oder leuchtet da was rot ?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alle BF LED´s sind aus, habe folgenden Fehler an den IM´s anstehen. Kann damit aber leider nichts anfangen. Wenn ich in der IM einen Eingang beschreibe z.B.

U M77.5
= I100.0

Dann müsste doch in der CPU der Ausgang Q100.0 gesetzt werden. Oder versehe ich mit da?

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2dce21-1424769164.png

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=be64b2-1424769253.png

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4b46ee-1424769282.png
 
Hi,

einen Eingang schreiben? Das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor.
Vor allem weil der Eingang ja in der IM ist.

Da ist es sinnvoller der Ausgang 100 zu schreiben damit der Eingang 100 auf der anderen Seite high wird.

Die Bilder sind leider geplackt bei mir vom proxy, lade sie doch bitte hier im Forum als Anhang zum beitrag hoch.

Gruß
Christoph
 
So Fehler gestern Abend gefunden, wie Christoph auch schon angemerkt hat, habe ich es einfach falsch gesetzt. Musste natürlich der Ausgang in der IM gestetzt werden.

Vielen Dank für die Antworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

zu diesem Thema hätte ich bitte auch eine Frage. Wie kann man im TIA V13 aus einer ET200S CPU ( IM151-8 PN/DP) ein I-Device machen?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach , sorry, was ich noch vergessen habe. Kann man aus diesem I-Device (also meine ET200S) eine GSD-Datei machen, weil ich diese ja an die PN-Schnittstelle des Masters anbringen muss, genau wie bei Step7? oder ist das hier im TIA anders?
 
Zurück
Oben