Also wenn dem so ist, kann es sein, dass ein EMV Problem sich zeigt?
Sind größere Antriebe oder Anlagen dazugekommen?
Hat der Kunde etwas an der UV bzw Niederspannungsanlage geändert?
Für mich schaut es so aus, als ob da das Problem ist.

Denn Panikblinken ist eben CPU Panik :ROFLMAO:


bike
 
Kennt jemand disen Fehler oder weiss, wo durch dieser ausgelöst werden kann?
Da es sich um eine Anlage handelt, die nicht stehen bleiben darf, ist es mir wichtig, den Fehler zu finden.

In STEP 7 gibt es (wenn die Auswahl in Hardware-Config auf der CPU steht) im Menü Zielsystem den Punkt Servicedaten speichern...
Schon mal gemacht nachdem ein Defekt auftrat?

Mit diesen Daten sollte der Siemens Support bzw. die CPU-Entwickler herausfinden können, warum die CPU in den DEFEKT lief. In den Service-Daten sind die Stände der Firm- und Hardware, alle möglichen Zustände, und Traces gespeichert. Das funktioniert wie eine Blackbox bei einem Flugzeug; damit lassen sich die letzten Aktionen vor der Katastrophe rekonstruieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..ich greif mal dieses Thema wieder auf. ICh habe jetzt schon wieder den gleichen Effekt bei einer anderen Anlage. Diesmal mit einer 317-2AK14-0ABO V3.3...
Auch wieder mit der Meldung z1: f014? Welche V3.3 ist es denn genau? Beim Firmwareupdate V3.3.10 wird dieser Fehler erwähnt.
 
zu der CPU kann ich leider nicht viel sagen, da ich diese nicht bearbeite. Die hängt nur in dem selben Busring und ist ca. 15m von meiner CPU entfernt.
Es gibt tatsächlich Magnetfelder in der Gegend (elektrische Pumpen). Aber wie kann ich das nachweisen?
 