Möchte lokal eine Verbindung zwischen Siemens OPC Server und PLCsim herstellen - Alles auf einem Rechner.
Mein Konfigurationsversuch:
------------------
lokaler Netzwerkadapter 192.168.1.10 + Zweitadresse 192.168.1.20 + Gateway 192.168.1.1
Am HW-Anschluss hängt ein Rechner mit 192.168.1.199 - damit ein Abschluss da ist.

Projekt auf PlcSim läuft
NetToPlcSim NetworkAdress 192.168.1.10 PlcsimAddress 192.168.1.20 -> running
PlcSim zeigt IP=192.168.1.20
------------------
Projektiert wird eine PC Station
IE Allgemein mit 192.168.1.10 (mit oder ohne Router 192.168.1.1)
OPC Server 8.2
kompilieren/prüfen = OK
------------------
Simatic Shell zeigt die PC Station mit Status UP S7RTM
IP 192.168.1.10
------------------
Komponentenkonfigurator:
-> Import XDB
IDX 4 IE Allgemein
IDX 5 OPC Server auf RUN mit Verbindungssymbol
Station Simatic PC-Station Betriebsart RUN_P
------------------
Problem:
Im Komponentenkonfigurator, kann die Baugruppe IDX4 "IE Allgemein" nicht auf RUN gebracht werden.
Fehlermeldung:
Der CP mit Index 4 ist nicht betriebsbereit!
Die Hardware wurde aus dem System entfernt. (0x0320)

------------------
Spezialdiagnose meint, Umstellen auf PC Internal
PG/PC Schnittstelle auf PC internal.local.1 umstellen.
Danach: Verbindung kann nicht hergestellt werden.

Kann mir bitte jemand mitteilen, wie man es richtig macht.

Danke
kurt

win7/64 / Step7 5.5SP4 Simatic Net 8.2 NetToPlcSim 0.9.aktuell
 
Laut meiner Erkenntnis ist das nicht möglich auf einem Rechner ans Laufen zu bekommen. Das liegt an Simatic.Net.

Zum einen mag es der Simatic.Net OPC Server nicht wenn die Zieladresse seiner eigenen Adresse entspricht.

Zum anderen wurde der Dienst "IE PG Helper" (früher) / "S7 DOS" (neu) von Siemens wohl so geändert, dass viele Siemens Programme ohne diesen ihre Funktion komplett einstellen. Leider saugt der Dienst in seiner Unart umgehend alle verfügbaren IP-Adressen der Netzwerkkarte(n) an sich und öffnet dort TCP Port 102. Ich vermute das wurde von Siemens mit Absicht so gestaltet um Fremdprogramme in ihrer Funktion einzuschränken.

Auf einem Rechner würde es nur mit einer zusätzlichen VM funktionieren.
 