Was ist eigentlich der praktische Vorteil einer I-Device Konstellation zu z.B. einer normalen Kommunikation per B_Send/B_RECV/AG_SEND/AG_RECV? Ich sehe derzeit nur einen gravierenden Nachteil.
- Man muss die Hardware bei jeder grössenänderung der zu übertragenden Daten runterladen (run-Stop übergang).

Hat man da irgendwelche Vorteile die sich mir derzeit nicht erschliessen?
 
Der Vorteil ist das man hat Zyklusgenau und zuverlässig Datenübertragung.
Es kann sein, andere Kommunikationsverfahren fungieren nicht, aber Profinet funktioniert trotzdem, weil es ist prioriziert.
Es eignet sich für Verriegelungen und Prozesswichtige Daten zwischen Maschinen oder Prozesse.
Eine weitere Vorteil ist das es ist wirklich einfach zu konfigurieren (wenn man es erstmals kapiert hat !). Send/Receive ist schwieriger zu verstehen (probier mal zu konfigurieren AG_SEND/AG_RECV über CP mit ein Partner mit TCON/TSEND/TRECV über PN schnittstelle).

Der Nachteil ist genau wie du schreibst, das man bei Änderungen eine erneute HW Konfiguration laden muss was ein Stop auslöst.
 