S5 115U 944 läuft nicht hoch

Holle6

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine S5 Cpu 115 daran habe ich eine IM308 C angeschlossen damit ich eine Schnittstellezur HMI habe.
Funktioniert alles ohne Probleme.
Nur wenn die Anlage ausgeschaltet war läuft die CPU nicht hoch.
Man muß dann erst warten bis das Bedienfeld bereit ist .
Und dann einen Warmstart durchführen.
Stoppursache ist die erstabfrage der Schnittstelle zur HMI.
 
deaktivier mal die ansprechüberwachung für das op ind der et konfiguration
 
doppelklick auf das op. weiss ja nicht womit du die parametriest. comet200, com profibus?
 
Hallo Volker

Mit Comprofibus aber ich habe leider die Software nicht mehr zur Hand.
Das bedienfeld selber habe ich min WinCC parametriert
 
ich werde es versuchen :)
Ich dachte man kann vielleicht in einem Ob eine anlaufzeit programmieren
Habe vielleicht ziemlich blöde fragen gestellt aber ich bin noch ziemlich neu in dem geschäft
Danke für deine Antworten
 
Hallo Holle,

du kannst im DB1 unter 'RDLY' eine Anlaufverzögerung eintragen. Diese läuft bei Netzwiederkehr ab, bevor das zyklische Programm gestartet wird. Alternativ könnte im OB21/22 eine Schleife bearbeitet werden, die nach einer bestimmten Zeit (Timer) verlassen wird.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Onkel Dagobert schrieb:
Alternativ könnte im OB21/22 eine Schleife bearbeitet werden, die nach einer bestimmten Zeit (Timer) verlassen wird.

geht die cpu dann nicht in stop wegen zykluszeitüberschreitung? oder wird die erst aktiv nachdem die anlauf-ob's durchlaufen wurden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lade den db1 vom ag in das pg. öffne den db1 im format kc (falls kein vorkopf vorliegt).

alles weitere findest du im gerätehandbuch der 115u im kapitel 11.3
 