Hallo

hab folgendes Problem mit einer Silowaage

habe ein 2 Leiterkabel rot = out 4-20mA und schwarz = common of 4-20mA

wie genau soll ich diese an der CPU anschliessen? hab am Eingang 0 rot an Anschluß 3(A) und schwarz an 4

die Werte welche ich bekommen schwanke sehr stark, was kann ich dagegen machen? Hab eine Anzeige an der Waage und die Zeigt z.B.: 10000kg und an der SPS schwangen meine Werte um ca. 300kg

und wie soll ich die FC 105 genau Paramtrieren?

finde leider keine Lösung

hoffe auf euer Hilfe Danke

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist der analoge Eingang auf 4-20mA eingestellt? Hardwarekonfig
Anschlüsse hab ich gerade nicht im Kopf. -->Handbuch

FC105

IN Eingabewert, der in einen Wert vom Datentyp REAL in physikalischen Einheiten skaliert werden soll. (Analogwert - PEW)

HI_LIM Oberer Grenzwert in physikalischen Einheiten. (max Wert des Signals zb. 10000Kg)
LO_LIM Eingang REAL E, A, M, D, L, P, Konstante Unterer Grenzwert in physikalischen Einheiten. (min Wert des Signals zb. 0Kg)

OUT Ergebnis der Skalierung als Realzahl (z.B. bei 50% = 12mA = 5000.0 = 5000Kg)
 