Hallo zusammen,
irgendwie arbeitet mein Hirn heute nicht mehr richtig :-(
Vielleicht kann mir einer helfen. ich suche eine Leckageüberwachung für einen Behälter.
Wir messen an einem Wasserbehälter koninuirlich den Füllstand über einen Drucksensor. Dieser liefert mir in der Steuerung nach Anpassung einen Wert von 0-100% im Format INT.
Nun möchte ich erkennen wenn, z.b. der Behälter undicht ist, d.h. der Füllstand fällt ohne dass ein Ventil geöffnet wurde.
Ich müsste also auf den Istwert noch eine Toleranz und eine Verzögerungszeit setzen. Was mir gerade Probleme bereitet ist das Abfallen des Füllstandes richtig zu erkennen und auszuwerten.
Wahrscheinlich gibt es wieder eine ganz einfache Lösung und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Frank
irgendwie arbeitet mein Hirn heute nicht mehr richtig :-(
Vielleicht kann mir einer helfen. ich suche eine Leckageüberwachung für einen Behälter.
Wir messen an einem Wasserbehälter koninuirlich den Füllstand über einen Drucksensor. Dieser liefert mir in der Steuerung nach Anpassung einen Wert von 0-100% im Format INT.
Nun möchte ich erkennen wenn, z.b. der Behälter undicht ist, d.h. der Füllstand fällt ohne dass ein Ventil geöffnet wurde.
Ich müsste also auf den Istwert noch eine Toleranz und eine Verzögerungszeit setzen. Was mir gerade Probleme bereitet ist das Abfallen des Füllstandes richtig zu erkennen und auszuwerten.
Wahrscheinlich gibt es wieder eine ganz einfache Lösung und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Frank