Hallo zusammen,
da ich mich nach einigen Jahren SPS-Abstinenz wieder mit dem Thema beschäftige, habe ich einige Fragen die mir noch unklar sind:

Einem FU kann ich ja über die SPS-Steuerung entweder über die Analog-Eingänge oder über Profibus die Drehzahl vorgeben.
Aber wie gehe ich in den beiden Fällen dabei vor, und ist das bei jedem FU unterschiedlich?
Muss ich dafür irgendwelche Werte normieren, oder gebe ich die Drehzahl einfach als int vor?
Und wie gehe ich bei der Vorgabe über Profibus dabei vor, gibt es dafür Standard Bausteine?

Ich wäre dankbar, wenn ihr etwas Licht ins Dunkel bringen könntet... :)


tomtom0
 
Hallo TomTom,

Das Príncipe ist bei analog und Bus gleich.
Bei analog z.b. Ein Wert über der unscale FC106 Baustein auf ein AO Schreiben. In INT Format.
die Adresse vom AO ist in die Hardwarekonfiguration zurück zu finden.

Beim Bus ist es genau so.
Der FU ist im Hardwarekonfiguration drinnen. Aber in welches Format, und auf welche Adresse Offset Mann schreibt ,muss man aus der Hersteller Dokumentation lesen.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... nimmt den FB285 (SINA_SPEED), falls Du TIA Portal verwendest und einen SINAMICS hast. Dann gibst Du den Drehzahlsollwert gleich in Umdrehungen/Minute über Bus vor und brauchst Dir keine Gedanken über Steuer-/Zustandswörter machen.
Noch ein Stück komfortabler sind die Technologieobjekte auf der SIMATIC S7-1x00. Da erfolgt die Sollwertgenerierung in der Steuerung und man programmiert mit den PLC Open Bausteinen.
 
Danke erstmal für die Antworten.

Muss ich gleich vorgehen wenn ich den Simatic Manager benutze und keinen Siemens FU habe, sondern z.B. von Danfoss oder SEW?
 
.
Der Umrichter benötigt als Drehzahlsollwert z.B. einen Analogwert 0-10V.
Den gibst du mit der SPS aus, du musst natürlich wissen, welchen Analogwert
der Umrichter für eine bestimmte Drehzahl benötigt. --> siehe Beitrag #2

Beim Profibus arbeitest du mit dem Steuer- und Statuswort des Umrichters.
Im Status meldet der Umrichter seinen aktuellen Zustand an die Steuerung,
mit dem Steuerwort sagst du ihm, was er tun soll.

Üblicherweise wird beides mit den SFC´s 14 und 15 vom Umrichter gelesen
bzw. zum Umrichter geschrieben.

Den Aufbau des Steuer-/Statusworts musst du deiner Umrichter-Doku entnehmen,
sie können je nach Hersteller schon mal unterschiedlich sein.

Tip: Schau dich mal mit der Suchfunktion hier im Forum um ! ;)

.
 
.

Üblicherweise wird beides mit den SFC´s 14 und 15 vom Umrichter gelesen
bzw. zum Umrichter geschrieben.

Den Aufbau des Steuer-/Statusworts musst du deiner Umrichter-Doku entnehmen,
sie können je nach Hersteller schon mal unterschiedlich sein.

.

Seit TIA hol ich mir die ganze Bus Hardware auch in Prozessabbild und schreibe und lese dann direkt auf die AW's und EW's
bei uns (ich hab es in classic so übernommen)war es in S7 üblich das Mann die PEW gelesen hat, dann musste Mann noch Byte drehen..

Bram
 
Gibt es zu dem Thema im Internet etwas zum nachlesen?
Ich habe schon viel gesucht, aber leider nichts gefunden (vielleicht suche ich auch nur falsch ;) ).
 