TIA Verbindungsaufbau zwischen Laptop und S7-1200.

thomasdeldiaz

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo lieber Forum Leute,

Ich versuche seit einige Stunden eine Verbindung zwischen meinem Laptop und der SPS S7-1200 herzustellen leider ohne Erfolg. Wenn ich das LAN Kabel anschließe erscheint nach einige Sekunden eine Fehlermeldung beim Windows Internetzugriff - mit einem Dreieck mit Ausrufzeichen. Ich weiß nicht woran kann es liegen. Habe ich schon mehrere Kabels versuch unter anderen auch CrossOver. Ich benutze TIA Portal V13 Basic. Die SPS ist von anderem Programmierer konfiguriert worden und auch programmiert, deshalb die IP Adresse ist mir nicht bekannt, was heißt dass ich jetzt eine neue IP Adresse verpassen muss. Geht es leider nicht wegen die Verbindung.

Einige Fotos:
S7-1200-Bild 01.PNG

S7-1200-Bild 02.PNG

IP Adresse des PGs: 192.168.22.145 / Subnetzmaske: 255.255.255.0
IP Adresse (neue) für die SPS: 192.168.24.7 / Subnetzmaske: 255.255.255.0

Kann mir jemand helfen bitte !?!

MfG,

T-Mack
 
Das Aufjaulen von Windows kannst Du ignorieren. Wenn Du Dein PG direkt mit der SPS verbindest dann ist es ganz normal, daß ab dem Moment über dieses LAN kein Internet erreichbar ist. Dein Windows wird das schon eine Weile überleben. ;)

Ich kenne TIA nicht genug und weiß nicht wie das direkt mit TIA geht, doch ich würde
- zuerst die IP-Adresse der S7-1200 ändern mit dem "S7-1200 Tool" oder "Primary Setup Tool"
- danach dem PG eine IP-Adresse geben, welche zur IP der S7-1200 passt: 192.168.24.x

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
IP Adresse des PGs: 192.168.22.145 / Subnetzmaske: 255.255.255.0
IP Adresse (neue) für die SPS: 192.168.24.7 / Subnetzmaske: 255.255.255.0
Wie von PN/DP schon leicht angedeutet können diese IP-Adressen dann aber auch nicht miteinander reden, da in verschiedenen Subnetzen.

Zum Ändern der IP am der 1200 brauchst die deren IP erstmal nicht kennen, normaler weise kann sich TIA die CPU selbst finden...
Wenn du versuchst die Hardware zu laden, dann sollte doch folgender Dialog kommen...
TIA-Erweitertes-Laden.png

Normalerweise solltest du so eigentlich fündig werden, oder scheint die CPU dort nicht auf?
 
Hallo PN/DP und RONIN,

Jetzt ist alles klar. Ich habe tatsächlich die beide IP Adresse falsche Subnetzen zugeordnet. OK, aber jetzt will ich mit dem S7-1200 Tool versuchen die richtige IP Adressen an die SPS und das HMI zuwiesen.

Noch eine Frage, im TIA Portal habe ich ein neuen Projekt erstellt und dementsprechend die ganze Hardware aus der Geräteliste ausgewählt. Kann eigentlich TIA Portal die Hardware vollkommen automatisch erkennen ?

Morgen werde ich alles nochmals probieren.

Falls doch nichts funktionieren sollte, werde ich mich noch melden...

Danke jedenfalls für eure Hilfe...

MfG,

T-Mack
 
aber du kannst die erreichbaren Teilnehmer suchen (wie in der Classic-Welt)

Du gehst in der Projektnavigation auf Online Zugänge, wählst deine gewünschte
Schnittstelle aus, über die du Online gehen möchtest.
Dann wird unter der Schnittstelle alle erreichbare Teilnehmer angezeigt, die kannst
du dann anklicken und Editieren, wie Netzeinstellungen oder festen Namen vergeben.

Das finde ich ausnamsweise mal gut bei TIA.

Schnell auf Holz klopfen und speichern drücken, bevor mir wieder TIA abstürzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier ein weiterer einfacher Weg wie du zu deiner gesuchten IP kommen müsstest.


  • Neues Projekt erstellen
  • Online Zugänge öffnen
  • Ethernet-Schnittstelle suchen an der die CPU angeschlossen ist
  • Doppelklick auf Ethernet-Teilnehmer aktualisieren
  • warten
  • Bei mir findet er dann div. Programmierer-PCs und Steuerungen im Haus.

Ich selber hab die IP 192.168.0.203. Trotzdem findet TIA problemlos eine S7-135-2PN/DP die sich im 10.0.0.0-Netz.
Das bedeutet du müsstest deine gesuchte SPS so problemlos finden können.

Das direkte Zuweisen der IP über die Online/Diagnose (siehe Screenshot) geht bei mir aber nicht.
Aber zumindest weist du jetzt die IP der CPU.

TIA_ErreichbareTeilnehmer.jpg

.... RN war schneller :cool:
 
OK, danke für die Hinweise...

Ich werde erstmal über TIA versuchen, wie man das üblicherweise tun soll.

Trotzdem habe ich eine Nebenfrage:

Ich habe die S7-1200 Tool installiert, und es scheint nicht richtig zu funktionieren. Ich kriege andauern solche Fehlermeldung - sehe Bild:

SPS-Bild 03.PNG

Weiß jemand wie man dieses Problem loswerden kann. Hat jemand mit dem schon was zu tun gehabt. Es muss immer irgendwelche Hürde auftauchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, noch ein mal...

So es sieht so aus. Ich habe es geschafft mich einzuwählen. TIA hat die beide Teilnehmer (SPS + HMI) erkannt und dadurch bin ich in der Lage gewesen die richtige IP für meinen Rechner zuzuweisen. Ich habe alles nach RONINs Anweisung gemacht, und es passierte folgendes:

1. Nämlich ich habe der SPS in STOP Zustand gesetzt, anschließend habe ich die neue IP Adresse zugewiesen. Komischerweise die SPS merkte sich die neue IP aber nach setzen des CPUs in RUN Zustand tauchte wieder die alte IP im System. Es passierte auch wenn ich die Spannungsversorgung vollkommen getrennt habe.

2.Beim HMI es funktionierte überhaupt nicht, es kam immer ein Fehler, dass IP nicht zugeordnet werden kann.

3. Als ich die Verbindung aufgebaut habe durch die alte erkannte IPs, hatte ich vor die ganze Software (FB, Variablen, usw.) von der CPU hochzuladen, leider erfolglos. Es war eine Fehlermeldung, dass die Versionen der FBs nicht übereinander stimmen. Wurden mit Benutzung von TIA 3.0.0.0 programmiert, und passen nicht zusammen mit meiner TIA Version 3.0.0.1

Könnte mir jemand einen Hinweis geben... Das war ein Disaster heute... :confused:

Bis dann...
 
Hallo, noch ein mal...
So es sieht so aus. Ich habe es geschafft mich einzuwählen. TIA hat die beide Teilnehmer (SPS + HMI) erkannt und dadurch bin ich in der Lage gewesen die richtige IP für meinen Rechner zuzuweisen. Ich habe alles nach RONINs Anweisung gemacht, und es passierte folgendes:
Gut, daraus können wir entnehmen dass die Basis-IP-Kommunikation funktioniert.
1. Nämlich ich habe der SPS in STOP Zustand gesetzt, anschließend habe ich die neue IP Adresse zugewiesen. Komischerweise die SPS merkte sich die neue IP aber nach setzen des CPUs in RUN Zustand tauchte wieder die alte IP im System. Es passierte auch wenn ich die Spannungsversorgung vollkommen getrennt habe.
Das kann schon gut sein, wenn du die IP, so wie im von mir gezeigten Bild, setzt, dass diese dann nur temporär zugewiesen wird.
Beim Neustart der CPU wird dann wieder die IP aus der Hardwarekonfiguration, welche ja in der CPU gespeichert ist, geladen.
Lösung:
  • Die CPU in Stopp nehmen.
  • Dann entweder die IP wieder temporär zuweisen oder die IP deines Laptops passend anpassen damit ihr im selben Subnetz seit.
  • Die CPU auf Stopp lassen
  • Eine Hardwarekonfiguration mit der von dir gewünschten IP-Adresse runterladen.
Dann sollte die CPU auch im RUN deine IP haben.
Normalerweise müsste es ja sogar reichen einfach so ne neu HW-Konfig runter zu laden wenn TIA eh schon in der Lage ist die CPU, auch wenn sie in nem anderen Subnetz ist, zu finden. Auf jeden Fall braucht sie ne neue HW-Konfig mit deiner gewünschten IP.
2.Beim HMI es funktionierte überhaupt nicht, es kam immer ein Fehler, dass IP nicht zugeordnet werden kann.
Auch das glaube ich gern. Bei den TouchPanels wird keine Hardwarekonfiguration übertragen und die IP wird auch normalerweise nicht über TIA vorgegeben.
Das passiert über die Systemsteuerung (Control Panel) direkt am Panel.
Wenn du dein Panel neu startest, dann sollte, bevor die Visu aufgeht, für kurze Zeit ein Auswahlmenü mit den Buttons (Transfer/Start/Settings/Close - bin mir ad hoc nicht 100% sicher wie die Buttons heißen) auftauchen. Über den Button Settings gelangst du dann in die Systemsteuerung. Dort gibt's dann sowas wie Network Settings wo man die IP eintragen kann.

3. Als ich die Verbindung aufgebaut habe durch die alte erkannte IPs, hatte ich vor die ganze Software (FB, Variablen, usw.) von der CPU hochzuladen, leider erfolglos. Es war eine Fehlermeldung, dass die Versionen der FBs nicht übereinander stimmen. Wurden mit Benutzung von TIA 3.0.0.0 programmiert, und passen nicht zusammen mit meiner TIA Version 3.0.0.1
Beschreib doch mal was du genau vor hast. Warum willst du jetzt Bausteine von der CPU hochladen?

Bitte zeig uns doch einen Screenshot von obigen Fehler mit der Versionsthematik. Das würd mich wirklich interessieren.
Das war ein Disaster heute... :confused:
Naja, bis jetzt wirkst du ja noch einigermaßen gelassen... :eek:
 
Also bevor ich irgendwelche Änderung vornehme, will ich die Software in ihrer derzeitigen Konfiguration erstmal speichern, heißt ein BackUp durchführen um eventuell das System wiederherstellen zu können, falls irgendwas schiff laufen sollte.

Mit dem HMI habe ich auch danach versucht, direkt auf dem Display die IP Anderung vorzunehmen. Hat geklappt. Ich war nur neugierig ob das über TIA auch klappen könnte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Normalerweise müsste es ja sogar reichen einfach so ne neu HW-Konfig runter zu laden wenn TIA eh schon in der Lage ist die CPU, auch wenn sie in nem anderen Subnetz ist, zu finden.

Die Erkennung von Teilnehmern läuft über DCP - das ist kein IP Traffic.
Der Download läuft über eine S7 Verbindung (IP) - dabei müssen PG und CPU im gleichen Subnetz liegen.
Wenn es trotzdem funktioniert hat die "TCP/IP Auto" Einstellung zugeschlagen und TIA (wie auch Klassik) hat dem PG eine zusätzlich IP aus dem Subnetz der Steuerung verpasst. Ich würde davon generell abraten. (ggf. funktionieren Routen nicht mehr, auch Adresskonflikte sind nicht ausgeschlossen )

> Für den ersten Download der HWKonfig, Subnetz/IP am PG gleich dem der Steuerung einstellen.

Die Zuweisung von Parametern über DCP == Erreichbare Teilnehmer verweigern IO Controller gern (wenn bereits eine Config geladen ist).
Auch abhängig davon, ob die Software versucht temporär und/oder permanent zuzuweisen.

Step 7 / TIA / PST verhalten sich dabei nicht immer gleich.
 
Hallo ChristophD,

Diese Anleitungen von SIEMENS finde ich sehr hilfreich. Ich werde mal gleich diese BackUp Durchführung in Angriff nehmen.

Hallo RONIN,

Also ich bin soweit gekommen, dass ich die neue Konfiguration runterladen in der CPU konnte. Jedenfalls habe ich es nicht gemach aus dem Grund, dass vermutlicher weise auch die alle FB und die Variablen hätten verloren gehen können - sehe Bilder:

Schritt #1: Neue IP Adresse zu verpassen - 192.168.22.67
SPS-Bild 01.PNG

Schritt #2: TIA bereit zum Laden in Gerät
SPS-Bild 02.PNG

Schritt #3: Überprüfung des Vorgangs - Variablen und Main OB1 zum Überschreiben alle FBs zum Löschen.
SPS-Bild 03.jpg

Oder ich verstehe das irgendwie falsch ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich bin soweit gekommen, dass ich die neue Konfiguration runterladen in der CPU konnte. Jedenfalls habe ich es nicht gemach aus dem Grund, dass vermutlicher weise auch die alle FB und die Variablen hätten verloren gehen können - sehe Bilder:

Oder ich verstehe das irgendwie falsch ???
Es gibt schon die Option nur die Hardware-Konfiguration runter zu laden. Dabei sollten die Werte und FBs erhalten bleiben.
TIA_NurHW-Konfig_Laden.png

Zum Sichern der bestehenden Daten bist du aber natürlich besser dran, wenn du dein Laptop ins selbe Subnetz wie die CPU konfigurierst und dann den Anleitungen von Christoph folgst.
Du möchtest schließlich ja die bestehende Hardwarekonfig auch mit-sichern.

Die Vorschläge von mir waren eher auf: "Ich hab hier ne CPU mit irgendeiner IP, mir ist egal was drauf ist, ich will sie nur programmieren können" - Bezogen.
Das mit dem sichern hast du uns ja erst ein wenig später verraten... ;)
 
Hallo Zusammen,

Also die Anleitungen haben echt nicht viel gebracht, die betreffen nämlich der Unterschied zwischen Versionen 11, 12 und 13. Mein Problem aber liegt innerhalb die Version 13. Die Bausteine wurden mittels TIA 13 v 3.0.0.0 programmiert und ich habe auf meinem Laptop TIA 13 SP2 v 3.0.1.0, was zur Unverträglichkeit führt. Den Siemens Vorschlag habe ich ausprobiert aber erfolglos.

SPS-Bild 04.PNG

SPS-Bild 05.jpg

SPS-Bild 06.jpg

Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Mittlerweile habe ich die neue IP Adresse zugewiesen und danach die SPS funktionierte nicht mehr wie es funktionieren sollte. Die alte FBs sind zwar drin gewesen aber ohne binaren Verknüpfungen. Ich muss am Montage von dem Programmiere, der die SPS programmieren hat, ein BackUp beschaffen. Die neue IP Adresse war jedenfalls fix zugeordnet, habe ich es nur mit dem Hardware-Konfiguration Befehl runter geladen.

Beim Display habe ich auch IP zugewiesen, aber die konnten mitein anderer nicht kommunizieren. SPS IP: 192.168.22.67 / HMI: 192.168.22.68 Ganz komisch.

Es ist einfach so, am Freitag man soll solche Sachen nicht unbedingt durchziehen wollen, es geht immer schief. :evil:

Wäre nett wen jemand mir noch die Fragen beantworten könnte.

Grusse,

T-Mack
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück